25m3のエタノール地下タンクですが、窒素シールが必要でしょうか。参照できる規格はありますか

2016-05-13View Original

Thread Content

25m3のエタノール地下タンクですが、窒素シールが必要でしょうか。参照できる規格はありますか
Reply #22016-05-13
この投稿は、2016年5月13日11時16分に黄忆によって最終的に編集されました。エタノールは甲B類の液体であり、沸点は78.3℃です。そのため、浮頂タンクを使用できない場合には、窒素封入やその他の不活性保護ガスを用いて、タンク内のガスを密閉して処理する必要があります。 詳細については、石油化学貯蔵輸送システムのタンクエリア規格SH/T 3007-2014の第4.2.5条をご参照ください。
Reply #32016-05-13
非石油化学業界、例えば製薬会社などであれば、石油化学物質の貯蔵・輸送システムに関するタンクエリアの規格を適用する必要はないでしょう。そうでなければ、このような多くの企業は窒素封止を実現するために、新たに窒素システムを導入しなければならない。
Reply #42016-05-14
こちらにはエタノール用の地下タンクが1つあるだけで、窒素シールはありません
Reply #52016-05-16
規格には適用範囲があり、これは石油化学業界で推奨される規格SH/Tです。私の理解では、石油化学業界は比較的厳格で形式的な要求が多いと思います。他の業界でも参考にできるでしょう。ただし、**安全環境の観点から要求されていない場合は、実施する必要はありません**

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.