Thread Content
Menurut spesifikasi reka bentuk sistem bekalan dan pengagihan elektrik, di kawasan yang mempunyai beban elektrik yang rendah serta terpencil, boleh digunakan talian udara berkekuatan 6kV atau lebih untuk membekalkan tenaga kepada beban tahap kedua Bagaimanakah beban yang lebih rendah di sini ditakrifkan? Jika pihak yang menyediakan bekalan elektrik menggunakan talian udara berlitar tunggal, contohnya talian 10kV, adakah perlu untuk mengubahnya kepada litar berganda setelah elektrik tersebut memasuki kotak kawalan di kawasan kilang, supaya ia dapat disalurkan kepada dua buah transformer yang berfungsi secara berselang-seli? Sila berikan nasihat kepada rakan sekerja yang berpengalaman! !
Kategori beban pertama: Beban yang sekiranya pengeluaran tenaganya terhenti akan menyebabkan bahaya kepada nyawa manusia atau kerosakan teruk pada peralatan yang sukar diperbaiki, atau akan menimbulkan kerugian besar dari segi politik dan ekonomi. Beban kategori kedua: Penghentian bekalan elektrik akan menyebabkan pembaziran bahan yang banyak, kerugian besar dari segi bahan mentah, penurunan pengeluaran yang ketara, atau kemungkinan berlakunya kerosakan pada peralatan penting. Namun, masalah ini dapat dielakkan dengan mengambil langkah-langkah yang sesuai. Seperti kilang tekstil, kilang pembuatan mesin, kilang kimia, dan sebagainya ; Kategori beban yang ketiga: Semua peralatan elektrik yang tidak termasuk dalam kategori pertama dan kedua. Berdasarkan sifat beban elektrik yang dinyatakan di atas, terdapat keperluan asas berikut untuk sistem bekalan dan pengagihan elektrik: Beban kategori satu: Memerlukan penggunaan dua sumber tenaga yang berasingan untuk membekalkan kuasa. Apa yang dimaksudkan dengan “dua sumber kuasa bebas” ialah, sekiranya salah satu sumber kuasa mengalami kerosakan atau terpaksa dimatikan untuk tujuan penyelenggaraan, ia tidak akan menjejaskan fungsi sumber kuasa yang satu lagi. Dengan cara ini, bekalan kuasa dapat diteruskan tanpa gangguan. Beban kategori dua: Memerlukan sistem bekalan kuasa dua litar, iaitu dua saluran untuk membekalkan tenaga (termasuk saluran utama, saluran sandaran, dan saluran penghubung). Apabila penggunaan laluan dua hala sukar, penggunaan laluan khusus satu hala untuk bekalan kuasa adalah dibenarkan. Tiga kategori beban: Tidak memerlukan syarat khas dari segi bekalan elektrik. Kesan gangguan bekalan elektrik terhadap pengguna dalam kategori ini adalah minimum. Namun, usaha harus dilakukan untuk meningkatkan kebolehpercayaan bekalan elektrik tanpa perlu menambah pelaburan.