DCSではプロセスパラメータの移動平均値を表示できますか?

2016-11-29View Original

Thread Content

一部の工程パラメータの測定値は変動頻度が高く、周期的な変動を示すこともあり、このような変動はなかなか除去できない。現在のDCSや関連する計器には、移動平均値を表示する機能はあるのだろうか?例えば、数十秒や数分の移動平均ですか? 可能であれば、その移動平均値を自己制御ループで制御することはできますか?
Reply #22016-11-29
見たことのあるDCSではまだそのように表示できず、もし可能ならそれも新しく開発されたモジュールだ
Reply #32016-11-29
内側に向けて作ることはできると思うんですが、つまりプログラムを書くってことでしょうか?正しいかわかりません
Reply #42016-11-29
制御ループ内の測定値の変動であれば、PIDのチューニングによってその変動を除去することができます。あなたが言及されているような状況は運転条件が不安定なものであり、計装機器はパラメータの真の値を測定すべきです。このような変動をDCSが除去すべきではなく、そうするとプロセスに誤った現象が生じ、プロセスの操作に影響を与えます。
Reply #52016-11-30
一部の測定値の変動は避けられず、除去も不可能であり、工程上も許容されるものがある。例えば、飽和蒸気の流量測定では測定値の変動が生じやすく、揺れる液面でも液位測定値の変動が生じやすい。しかし、こうした変動は自動制御に大きな問題を引き起こすため、直接の測定値の代わりに移動平均値を用いて制御することはできないかと考えている。 説明しますが、私は計装の仕事をしているわけではなく、加工の仕事をしています。
Reply #62016-11-30
それなら、調節器の設定値を調整すればいいですよ。制御ループが変動の平均値を設定点として動作するようにしてください
Reply #72016-11-30
表示はできるはずですが、自己制御が不明確です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.