Setelah titik nol pada level meter double flange Rosemount disetel, tingkat cairan perlahan naik setelah beberapa waktu. Namun, yang diukur sebenarnya adalah kondisi tangki yang kosong, tanpa adanya cairan sama sekali. Seharusnya tidak ada tingkat cairan, lalu apa penyebabnya? Mohon bantu jelaskan. Terima kasih
Gunakan alat pengendali untuk melihat berapa nilai PV-nya. Flange ganda tersebut perlu dipindahkan
Perubahan suhu pada kapiler dapat menyebabkan perubahan nilai pengukuran.
Kemungkinan ada masalah dengan pengubah suara tersebut, coba ganti dengan yang lain...
Apa penyebabnya? Apakah proses migrasinya sudah dilakukan? Bisakah dijelaskan secara rinci bagaimana cara menyetel titik nolnya? ? ?
Setelah transmiter terpasang, nilai yang ditampilkan dianggap sebagai titik nol.
Lakukan proses migrasi terlebih dahulu. Saat wadahnya kosong, tentukan nilai nol sekali saja. Jika tidak, tanyakan kepada teknisi Rosemount mengenai densitas minyak silikon yang digunakan untuk mengisi kapiler tersebut. Anda juga bisa menghitungnya sendiri sebelum melakukan proses migrasi. Setelah proses migrasi selesai, masih ada faktor lain yang perlu diperhatikan, yaitu pengaruh suhu. Selama pengaruh suhunya tidak terlalu besar, maka tidak masalah
Menurut saya, hal ini tidak terlalu berkaitan dengan penyesuaian titik nol. Hari ini titik nol disesuaikan sebanyak tiga kali; setiap kali disesuaikan, nilainya naik perlahan setelah beberapa saat. Setelah penyesuaian terakhir, nilainya kini sudah mencapai delapan puluh persen. Hal ini terjadi dalam kondisi wadah yang kosong, tanpa adanya zat apa pun di dalamnya. Oh ya, saya berada di Kirgizstan; suhu di sini sekitar nol derajat. Apakah hal ini berkaitan dengan suhu? Adakah cara untuk mengatasinya? Terima kasih
Pertama-tama, pastikan pengaturan rentangnya benar, dan perhitungan migrasinya juga tepat. Selanjutnya, lakukan insulasi pada kedua flensa tersebut untuk melihat efeknya. Jika insulasi pada flensa saja tidak cukup, maka lakukan insulasi atau pemanasan pada kapilernya. Sebaiknya lakukan keduanya; suhu pemanasan sekitar 25 derajat sudah cukup, dan hal ini akan memberikan hasil yang baik
Kemungkinan besar titik nol transmitornya mengalami perubahan. Ada masalah dengan transmitor tersebut. Jika wadahnya kosong, suhu akan mempengaruhi kondisi tersebut, sehingga suhu tidak mungkin naik sendiri hingga 80 persen