Después de ajustar el punto cero del medidor de nivel de doble brida de Rosemount, el nivel del líquido comienza a aumentar lentamente después de un rato. Pero se trata de un tanque vacío, sin ningún tipo de líquido dentro; por lo tanto, no debería haber nivel alguno. ¿Cuál es la causa de esto? Por favor, que alguien me lo explique. Gracias
Reply #22016-11-29
Use el controlador manual para ver cuál es el valor de PV; las bridas dobles deben ser trasladadas
Reply #32016-11-29
Los cambios de temperatura en los capilares provocan variaciones en los valores de medición.
Reply #42016-11-29
Parece que hay un problema con el modulador de voz; pruebe a cambiarlo por otro...
Reply #52016-11-29
¿Cuál es la razón? ¿Se ha realizado la migración? ¿Se puede describir con precisión cómo se ajusta el punto cero? ? ?
Reply #62016-11-29
Una vez instalado el transmisor, el valor que se muestra se considera como el punto cero.
Reply #72016-11-29
Primero, realice la migración. Cuando el tanque esté vacío, marque cero una vez. De lo contrario, pida al técnico de Rosemount la densidad del silicón utilizado para llenar los capilares; también puede calcularla usted mismo antes de realizar la migración. Después de completar la migración, puede haber otro factor que influir en el proceso: la temperatura. Si no es demasiado alta, no hay problema
Reply #82016-11-29
Creo que no tiene mucho que ver con el ajuste del punto cero. Hoy se ajustó tres veces; en cada ocasión, después de un rato, el valor comenzaba a aumentar lentamente. Después del último ajuste, ahora está en el ochenta por ciento. Es decir, está sin ningún tipo de medio en el recipiente vacío. Ah, estoy en Kirguistán; aquí la temperatura está alrededor de cero grados. ¿Tiene que ver con la temperatura? ¿Existe alguna forma de solucionarlo? Gracias
Reply #92016-12-17
Primero, hay que asegurarse de que la configuración del rango sea correcta y que los cálculos de migración estén bien hechos. Luego, es necesario aislar térmicamente las dos bridas para ver cuál es el resultado. Si solo aislar las bridas no es suficiente, entonces habrá que aislar térmicamente el capilar o proporcionarle calefacción. Lo ideal es hacer ambas cosas; una temperatura de alrededor de 25 grados debería ser suficiente. Así debería funcionar bien
Reply #102016-12-18
Probablemente el cero del transmisor se ha desplazado; debe haber algún problema con el transmisor. En un tanque vacío, es imposible que la temperatura suba sola hasta el 80%

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.