Distancia de protección contra incendios en tanques de almacenamiento a bajas temperaturas

2016-11-29View Original

Thread Content

Ahora tengo un tanque de etileno a baja temperatura de 30.000 unidades (D1) y un tanque de etano a baja temperatura de 10.000 unidades (D2). ¿Cuál debe ser la distancia de separación entre estos dos tanques para evitar riesgos de incendio? ¿Se toma 0,5X(D1+D2) o 0,5D1?
Reply #22016-11-29
Se puede tomar 0,5X(D1+D2), siempre y cuando el valor sea mayor o igual a 5,0 metros; O bien, se puede utilizar 2/3D1 (tanque más grande), siempre y cuando su tamaño sea de al menos 5.0 metros.
Reply #32016-11-29
¿Es este espaciado el que se menciona en esa norma?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.