Problemas en la medición de temperatura con termopares

2016-10-27View Original

Thread Content

Usar un multímetro para medir en el sitio la temperatura de un termopar da como valor MV únicamente E(t,t1). ¿Cuánto es t, que es una cantidad desconocida? t1 es la temperatura ambiental en el cuadro de conexiones en sitio. Se extienden cables de compensación hasta la sala de control, y también es necesario tener en cuenta la temperatura ambiental t2 en el gabinete. ¿Cuál es el método de cálculo al utilizar la tabla de calibración de los electrodos?
Reply #22016-10-27
E(t,t1) = E(t,0) – E(t1,0). E(t,0) = E(t,t1) + E(t1,0). El valor de E(t,t1) se obtiene con un multímetro; en cambio, el valor de E(t1,0) se obtiene consultando una tabla. Una vez obtenidos estos valores, se puede consultar nuevamente la tabla para determinar la temperatura de t. En cuanto a t2, ya no tiene mucho sentido. Para utilizar t2, es necesario medir el valor de E(t,t2). La fórmula es la misma; solo hay que reemplazar t1 por t2.
Reply #32016-10-27
Si se trata de un termopar de tipo K, le diré una fórmula: permite calcular la temperatura aproximada sin necesidad de consultar tablas. La fórmula es: valor en milivoltios * 25 + temperatura ambiente
Reply #42016-10-28
¿Se puede explicar la base de esta fórmula?
Reply #52016-10-28
Esa temperatura medida en el sitio es t1, pero la compensación de temperatura del DCS se realiza con t2; no deberíamos ignorar t2

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.