El radar de ondas guiadas tipo cable E+H mide la no linealidad; su longitud es de 16,8 metros, el nivel del líquido es de 5 metros y la distancia de medición es de 5 metros. Nivel de líquido 14,56; longitud de medición 16,5 metros. ¿Por qué?
El tubo guía no tiene orificios en la parte superior, lo que hace que la columna de líquido dentro del tubo guía esté por debajo del nivel del líquido en el tanque.
Nivel de líquido bajo: sí; nivel de líquido alto: no. Se pueden observar varios puntos con nivel de líquido elevado más. Es posible que haya algún tipo de interferencia en alguna zona, lo que provoca que la medición del nivel sea imprecisa. ¿Se trata de un problema relacionado con la instalación de los tubos guía? Si se trata de un tubo guía de ondas, lo que se mencionó arriba es posible; depende de a qué altura se hagan los orificios. El nivel del líquido se quedará cerca del orificio más alto. Si ese es el problema, basta con desmontar la brida del radar y volverla a instalar; así, el nivel del líquido volverá a la normalidad de inmediato. Por supuesto, esto seguirá ocurriendo en el futuro, pero al menos ahora sabemos que ese es el problema.
A 15,3 metros, ya se intentó quitar la antena del radar; la indicación del nivel de líquido no cambió. ¡Extraño! ¡ ¡ ¡ :L:L:L:L
Utilice el propio radar para enviar señales al DCS y seleccione varios puntos a fin de verificar la linealidad. Si no hay problemas, se recomienda examinar el gráfico de ondas para determinar si existe una alta reflexión en la posición 14.56. Debe localizarse la zona que causa esa alta reflexión y encontrar una manera de eliminarla.