¿Se necesita realizar una inspección para la pared de enfriamiento por agua de la caldera?

2016-11-30View Original

Thread Content

¿Se necesita realizar una inspección para la pared de enfriamiento por agua de la caldera? El fabricante de reparaciones dice que no es necesario
Reply #22016-11-30
La pared de enfriamiento del caldero se considera un tubo a presión, y por lo tanto, es un equipo especial. Creo que es necesario realizar inspecciones; puede consultar con la institución encargada de las inspecciones especiales
Reply #32016-12-02
Las calderas a presión, según las normativas, deben someterse a inspecciones. Pero en la práctica, las talleres de reparación, con el fin de ahorrar costos, no realizan esas inspecciones; de hecho, no sirve de nada, solo se cobra un dinero extra por ello.
Reply #42016-12-03
Esto requiere cualificaciones; si ya se tienen, ¿para qué presentar la solicitud? Si no, es mejor que rindan el examen; de lo contrario, cuando ocurra un accidente grave, habrá quien se encargue de ustedes.
Reply #52016-12-05
Las calderas son equipos especiales; además de que la parte que soporta presión debe ser inspeccionada, también es necesario realizar inspecciones internas y externas.
Reply #62016-12-05
Deberían ser realizadas por empresas de fabricación o unidades de mantenimiento que cuenten con las cualificaciones adecuadas. La proporción de tuberías que se reparan no debe superar el 10% de las tuberías afectadas, ni tampoco más de 10 tuberías en total. De lo contrario, es necesario someterlas a inspección
Reply #72016-12-08
Deben ser realizadas por empresas de fabricación o unidades de mantenimiento que cuenten con las cualificaciones adecuadas. Se deben conservar los planes de mantenimiento y las certificaciones correspondientes. La proporción de tuberías sometidas a calor no debe superar el 10% de la superficie total afectada, ni tampoco más de 10 tuberías en total. De lo contrario, es necesario presentar una solicitud de inspección
Reply #82016-12-08
Durante las inspecciones en el laboratorio de inspección de calderas, se debe verificar el estado de los muros refrigerados por agua
Reply #92016-12-27
El reemplazo de las tuberías de la superficie de calentamiento según la norma TSG G0001-2012, cuando su cantidad supera el diez por ciento de dichas tuberías y es de al menos diez unidades, se considera una reparación importante que debe ser sometida a inspección.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.