Thread Content
Syarikat kami merupakan sebuah pusat perniagaan yang besar. Sumber air yang digunakan ialah air sisa dari kehidupan seharian dan air sisa dari restoran. Air yang telah diproses melalui membran tersebut memenuhi standard kualiti air yang diperlukan untuk tujuan penggunaan semula, malah ia juga memenuhi standard kualiti air paip biasa. Kandungan klorida dalam air tersebut ialah 180, iaitu jauh lebih tinggi daripada kandungan klorida dalam air paip biasa. COD di bawah 10, nitrogen amonia di bawah 1. Berdasarkan kajian yang ada, air sisa digunakan sepenuhnya untuk tujuan penyejukan di menara penyejuk industri. Adakah terdapat contoh penggunaan air sisa dalam sistem penyejukan bangunan awam, terutamanya di kawasan yang memerlukan peralatan dan syarat persekitaran yang tinggi? Adakah terdapat pengalaman operasi berkaitan dengan hal ini?
Jika kandungan ion klorida sahaja yang tinggi, ia sepatutnya tidak menjadi masalah jika digunakan dalam air penyejuk biasa. Sekurang-kurangnya, sebahagian daripadanya boleh ditambahkan. Air penyejuk kitaran untuk beberapa industri atau peralatan mempunyai spesifikasi penggunaan atau reka bentuknya sendiri. Anda boleh merujuk kepada maklumat yang ada untuk menentukan sama ada air tersebut sesuai digunakan atau tidak.
Jika kandungan ion klorida sahaja yang tinggi, ia boleh menyebabkan korosi
Lalu saja, terima kasih kepada pemilik post! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Adakah air sisa boleh digunakan untuk sistem air sirkulasi menara penyejuk di bangunan awam? Air yang telah diproses melalui membran mempunyai kandungan klorida sebanyak 180, COD kurang daripada 10, dan kandungan ammonia pula kurang daripada 1. Nilai-nilai ini memenuhi standard kualiti air yang diperlukan untuk digunakan sebagai air tambahan dalam sistem penyejukan bangunan awam. Namun, perlu diambil kira bahawa jika saluran paip penyejuk diperbuat daripada keluli tahan karat, kesan kandungan ion klorida perlu diberi perhatian.
Saya telah berjumpa dengan sistem air sirkulasi untuk penghawa dingin dalam sebuah projek perniagaan yang besar. Berikut adalah butiran berkaitan ujian yang dilakukan:
Nombor | Item Ujian | Unit | Nilai Standard
1 | Kondutiviti elektrik | us/cm | 307 | 3560