Explosionszone 4-20mA-Messgeräte-Verbinderkasten

2016-11-30View Original

Thread Content

Benötigt eine Anschlussdose für Geräte mit einem Signalstrom von 4–20 mA (mit HART-Kommunikation) in der Explosionszone 1 oder 2 eine explosionssichere Konstruktion – insbesondere dann, wenn es sich nur um schwache Signale im Bereich von 4–20 mA sowie 24 V DC handelt?
Reply #22016-11-30
Das ist auf jeden Fall notwendig, sonst wird die Abnahme nicht bestanden.
Reply #32016-11-30
Zone 1 ist erforderlich, Zone 2 muss nicht explosionsgeschützt sein.
Reply #42016-11-30
Analoge Signale sind intrinsisch sicher, digitale Signale sind explosionsgeschützt
Reply #52016-12-01
In explosionsgefährdeten Bereichen müssen alle elektrischen Geräte das EX-Zeichen tragen. Bei Spannungen unter 60 V können sicherheitsgeprüfte, explosionssichere Gehäuse verwendet werden
Reply #62016-12-01
In Zone 1 werden für schwache elektrische Geräte ebenfalls explosionsgeschützte Gehäuse verwendet. In Zone 2 ist es ebenfalls ratsam, solche Gehäuse zu nutzen – es hängt jedoch vor allem von den Kosten ab
Reply #72016-12-01
Aha, meine Lieben im Meer – der Einsatz von explosionsgeschützten Komponenten dient nicht nur der Abnahme, sondern vor allem der Sicherheit der Anlagen vor Ort. Das ist doch das Wichtigste! Es muss strikt nach den Vorschriften für explosionsgeschütztes Design bei der Auswahl des Designs vorgegangen werden. Je nachdem, ob der Transmitter explosionsgeschützt ist oder nicht, ist es unerlässlich, verschiedene Arten von explosionsgeschützten Verbinderkästen zu verwenden!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.