¿Es posible conectar dos tanques de aceite horizontales enterrados, con una capacidad de 100 m3 cada uno, mediante válvulas?

2016-11-30View Original

Thread Content

Por nuestra parte, se diseñaron 2 tanques enterrados de una sola capa con capacidad de 100 m³ cada uno, destinados al almacenamiento de diésel ligero. La distancia entre los dos tanques es de 1 m. La profundidad de la base de los tanques es de 4 m; la altura del soporte sobre el cual se apoyan los tanques es de 290 mm. El diámetro de los tanques es de 3 m y su longitud es de 16,04 m. Los dos tanques se encuentran dentro de un estanque impermeabilizado, cuyo interior está relleno de arena fina. Originalmente, se pretendía colocar los dos tanques por separado, pero la entidad que los utiliza solicitó que se conectaran en su parte inferior. Es la primera vez que me ocupo de esto. Quisiera preguntar: ¿es posible hacerlo?
Reply #22016-11-30
Desde el punto de vista del uso, es posible. Por razones de seguridad, me temo que no es apropiado; un tanque genera electricidad estática. Ambos recipientes sufrieron graves daños.
Reply #32016-11-30
La última edición de este mensaje fue realizada por wanlirn el 30-11-2016 a las 23:16. Si se trata de una empresa dedicada a la fabricación de equipos, no hay problemas en llevar a cabo las obras necesarias. Pero si el usuario tiene esa solicitud, basta con hacer un orificio en el fondo del tanque y indicarlo en los planos generales, marcándolo como “orificio de reserva” o “orificio de mantenimiento”. Ya no depende de ti si se conecta o no ese orificio
Reply #42016-12-01
¿Las vasijas enterradas, con un tubo conectado abajo, podrían filtrar? ¿Hay alguien que haga algo así? :)
Reply #52016-12-01
Es mejor no conectar los tanques enterrados de esta manera. ¿Cuenta el tanque con un sistema para evitar que se eleve? Los tanques enterrados presentan el problema de que se elevan. ¿Quién puede garantizar que los dos tanques se eleven al mismo tiempo? Además, este conducto, al estar enterrado en arena fina, sufre una corrosión muy intensa; aunque se puede proteger contra la corrosión. La solicitud del usuario tiene como único objetivo resolver el problema de vertido inverso; por lo tanto, se pueden utilizar otros procesos para lograr que las dos vasijas se vacíen una en la otra.
Reply #62016-12-01
Se recomienda conectar el tubo de inserción desde la parte superior...
Reply #72016-12-01
Los tanques de las gasolineras se rellenan con arena neutra, ¿no?
Reply #82016-12-01
¿Por qué la parte inferior debe estar unida?
Reply #92016-12-01
Conecte dos tanques entre sí; según el fabricante, esto facilita la descarga del combustible. No es necesario mirar el indicador de nivel del combustible, ni preocuparse por que los tanques se llenen y el combustible se derrame. :L
Reply #102016-12-02
En caso de que haya un accidente y sea necesario intervenir, ¿qué se hace si hay conexión desde la parte inferior? Si es necesario, es mejor tratar la parte superior adecuadamente
Reply #112016-12-02
He instalado tres vías de conexión en la salida de la bomba de descarga de combustible y en la entrada de la bomba de suministro de combustible; así, se puede descargar y extraer combustible de los dos tanques al mismo tiempo. ¿Eso es suficiente? :Jaja, tampoco hay que preocuparse por el reflujo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.