Von der Seite sah man, wie sich die Lüftungsöffnung öffnete; es ertönte ein Knall, und es kam Flammen zum Vorschein. Kurz darauf verschwanden die Flammen wieder. Die Maschenseite ist relativ in Ordnung, der Aufstiegsschlauch befindet sich auf der Kohleseite, der Druck im Sammelrohr beträgt 150. Ansaugkraft des Linsenobjektivs: 180 Pa. Könnte es sein, dass der Druck im Sammelrohr zu hoch ist und dadurch das Gas aus dem Karbonisierungsraum in den Brennraum gelangt, was zu Leckagen führt? Bitte sagt etwas, schnell.
Aus Sicht des überschüssigen Gases könnte es sich um verbliebenes Gas handeln, oder es könnte an Undichtigkeiten in der Ofenwand liegen
Es gibt Lecks, aber man kann im Moment nicht mit Sicherheit sagen, ob sie aus den Ziegelgasrohren oder aus dem Karbonisierungsraum stammen.
Außerdem ist der Druck am Lüftungsschacht recht hoch, etwa 15–20 PA.
Druck 15 Pa. Was ist der Zusammenhang?
Stärkung der Verbindung zwischen Saugkraft und Explosion? Danke, bitte erklären Sie.
Wenn es zu einem starken Knall auf der Kohleseite kommt, sollte man sich an den Druck im Überwachungsloch orientieren. In diesem Fall ist die Saugkraft auf der Kohleseite wahrscheinlich zu gering. Der Grund dafür ist, dass bei geringer Saugkraft weniger Luft in den Raum gelangt, wodurch das Gas nicht vollständig verbrennt. Dadurch sammeln sich viele brennbare Gase oberhalb des Überwachungslochs an. Wenn man den Deckel des Überwachungslochs öffnet, kommen die brennbaren Gase mit der Luft in Berührung – dadurch entsteht ein explosionsfähiges Gemisch. Wenn es sich um einzelne Knallgeräusche handelt, könnte dies auf einen Kurzschluss zurückzuführen sein