ثمانية نقاط أساسية في التفتيش الميداني للسلامة من الحرائق!

2016-12-01View Original

Thread Content

١. يجب أن تتوافق مخارج الطوارئ وممرات الإطفاء مع المتطلبات التالية: (١) يجب أن تكون ممرات الإطفاء في منطقة المصنع ومنطقة المستودعات مفتوحة وخالية من العوائق، ويُحظر بشدة احتلال ممرات الإطفاء. يجب وضع مخطط توضيحي على مستوى الأرض عند المداخل الرئيسية لمنطقة المصنع ومنطقة المستودعات.   (2) يجب أن تتوفر مخارج الطوارئ وعلامات التوجيه للإخلاء في جميع أجزاء الورش والمستودعات والمكاتب والمباني الأخرى، ويجب وضع مخطط توضيحي للإخلاء الطارئ في مكان بارز (يُظهر مخارج الطوارئ وممرات الإخلاء وإرشاداتها وصنابير الحريق وأجهزة إطفاء الحريق ومستلزمات الإسعافات الأولية، إلخ).   (3) يجب أن تكون أبواب مخارج الطوارئ سليمة وغير تالفة، وقادرة على الإغلاق بسهولة ; يُمنع وضع الأغراض في مخارج الطوارئ وممرات الإطفاء، ويجب الحفاظ عليها مفتوحة. يُحظر قفل مخارج الطوارئ أثناء فترة العمل.   (4) يُمنع تمامًا إغلاق مخارج الطوارئ أو استخدامها بطريقة غير مخصصة لها ; يجب أن يتوافق عرض المخارج الآمنة والسلالم والممرات مع متطلبات معايير التصميم المعماري لمكافحة الحرائق، كما يجب توفير إضاءة طوارئ.   2. يجب أن تتوافق معدات الإطفاء مع المتطلبات التالية:
(1) في الورش، والمستودعات، والمكاتب، وغيرها من المباني، يجب تركيب طفايات الحريق وفقًا لـ "معايير تصميم توزيع طفايات الحريق في المباني"، مع الأخذ في الاعتبار مكان تركيب الطفايات، ومستوى القدرة على إطفاء الحرائق، والمسافة الواقية، ومستوى الخطورة، ووحدات الحساب وغيرها.   (2) يجب ألا يقل عدد طفايات الحريق الموضوعة في وحدة حسابية واحدة عن اثنتين، ولا ينبغي أن يتجاوز عددها 5 طفايات في كل نقطة تركيب.   (3) يجب تخزين معدات إطفاء الحرائق في أماكن محددة، ويُستحسن ترقيم المعدات وتحديد الشخص المسؤول عن إدارتها ; يجب أن يكون طفاية الحريق ضمن فترة الصلاحية، وأن تتوفر سجلات تفتيش ميداني تثبت اجتيازها للفحص كل (نصف) شهر، مع توقيع الشخص المسؤول عن التفتيش.   (4) يُمنع وضع أي أغراض أو مواد غير ضرورية أمام معدات الإطفاء، كما يُمنع تحريكها أو تخريبها ; لا يجب إعادة طفايات الحريق المستخدمة إلى مكانها الأصلي.   ٣. يجب أن تلبي صنابير الإطفاء وموصلات مضخات المياه المتطلبات الإدارية التالية:
(١) يجب وضع صنابير الإطفاء في الأماكن الخارجية على طول الطرق، بحيث يسهل على سيارات الإطفاء الوقوف والتعامل معها. يجب ألا يزيد مسافة صنبور الإطفاء عن ٢ متر من حافة الطريق، كما يجب ألا تقل المسافة عن ٥ أمتار من الجدار الخارجي للمباني ; لا يجب أن يتجاوز مدى تباعد صنابير الإطفاء الخارجية 120 مترًا ; لا ينبغي أن يتجاوز نصف قطر الحماية 150 مترًا.   (2) يجب تركيب صنابير الإطفاء في منطقة المعدات الصناعية حول هذه المعدات، ولا ينبغي أن يزيد المسافة بين كل صنبور عن 60 مترًا.   (3) يجب تركيب موصلات مضخات المياه على طول الطرق، بحيث يسهل على سيارات الإطفاء الوقوف والتعامل معها.   (4) يجب صيانة صنابير الإطفاء الخارجية بانتظام، وفي فصل الشتاء يجب اتخاذ تدابير مضادة للتجمد لصنابير الإطفاء الخارجية وموصلات المضخات ; يجب وضع علامات تحديد مناسبة على خراطيم الإطفاء الخارجية، وموصلات مضخات المياه للإطفاء، وما إلى ذلك ; يُحظر بشكل قاطع الإخفاء أو الدفن أو الاحتلال.   (5) يمكن تجهيز صنابير الإطفاء الخارجية بخراطيم الإطفاء والمسدسات والمفاتيح، وذلك حسب مكان التركيب والمنطقة المحمية.   (6) يُفضل أن تحمل صنابير الإطفاء الموجودة في الخارج أرقامًا خاصة بها، بالإضافة إلى تحديد الشخص المسؤول عن إدارتها ; هناك سجلات لفحوصات الموقع التي تتم كل نصف شهر وتكون نتائج الفحص إيجابية، مع توقيع الشخص المسؤول عن الفحص. http://img.proxx.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FvhHy4SOOO1WmBnKjw*c9ibRWh3aZiar2jXWVpg9WGWylg1QSGkkIxndH59G7ibTYmiaFxj8kZsszJ5IujuHkshRkqQ%2F0%3Fwx_fmt%3Djpeg
٤. يجب أن تلبي صنابير الإطفاء الداخلية المتطلبات الإدارية التالية:
(١) يجب توفير صنابير إطفاء داخلية من نوع DN65 في المباني ذات المساحة الإجمالية التي تزيد عن ٣٠٠ متر مربع، مثل المصانع والمستودعات، بالإضافة إلى المباني الإدارية التي تتكون من أكثر من ٥ طوابق أو التي تزيد مساحتها عن ١٠٠٠٠ متر مكعب، وكذلك المباني السكنية غير السكنية وغيرها من المباني المدنية. ويجب توفير صنابير إطفاء في كل طابق من أطوار المبنى.   (2) يجب أن يكون ارتفاع مركز صمام خرطوم الإطفاء عن سطح الأرض 1.1 متر، ويفضل أن يكون اتجاه تدفق الماء للأسفل أو بزاوية 90 درجة مع الجدار. أما خراطيم الإطفاء الموجودة على جانبي الجدار، فيفضل استخدام خراطيم قابلة للدوران.   (3) يجب اختيار خراطيم رش المياه ذات القطر Φ10 أو أكبر، ويجب أن تكون سليمة من الناحية الخارجية، بدون تآكل أو تلوث، كما يجب ربطها بالوصلات بشكل محكم ; يجب أن تكون مكونات ربط فوهات رش المياه للإطفاء سليمة وخالية من التسربات، وأن تكون مربوطة بإحكام بالوصلات.   (4) يجب وضع علامات ثابتة على خراطيم الإطفاء داخل المباني، ولا يجوز قفلها، كما يجب عدم تراكم الأغراض حولها.   5. الإدارة الميدانية لغرفة مضخات الإطفاء وغرفة صمامات الرش:
(1) يجب أن يكون هناك تعريف واضح لمضخات طفايات الحرائق ومضخات الرش والصمامات في غرفة مضخات الإطفاء، كما يجب تحديد الأنابيب وإشارات اتجاه التدفق عليها ; المكان نظيف ومرتب.   (2) يجب أن يتضمن غرفة مضخات الإطفاء إجراءات تشغيل مضخات صنابير الحريق ومضخات الرش عن بُعد وفي الموقع ; يجب أن تكون خزانات تشغيل مضخات الإطفاء ومضخات الرش في وضع تلقائي.   (3) يجب أن تكون جميع الصمامات الموجودة في غرفة صمامات مقاومة المطر، بالإضافة إلى أجهزة الإنذار الهيدروليكية وأنظمة التحكم، في حالة عمل تلقائي، كما يجب أن تكون هناك علامات واضحة تشير إلى اتجاه تدفق المياه ; المكان نظيف ومرتب.   (4) يجب أن يكون لغرفة صمامات المطر إجراءات تشغيلية.   (5) يجب أن يحتوي خزان المياه للإطفاء على كمية من المياه تكفي لمدة 10 دقائق لأغراض الإطفاء.   (6) يجب توفير ممرات لسيارات الإطفاء بالقرب من مصادر المياه الطبيعية وخزانات المياه المستخدمة في إطفاء الحرائق.   6. إدارة علامات السلامة من الحرائق والإضاءة الطارئة:
(1) يجب استخدام علامات سلامة من الحرائق الموحدة والمعيارية في جميع المناطق؛ ويجب أن تكون هذه العلامات كاملة وغير تالفة وغير باهتة اللون، كما يجب تثبيتها بشكل متين.   (2) يجب توفير إضاءة طوارئ في مناطق العمل، وأماكن الإنتاج، والأماكن المزدحمة بالأشخاص، ومخارج الطوارئ، والسلالم والممرات، بالإضافة إلى الأماكن الأخرى التي تتطلب اهتمامًا خاصًا في مجال الوقاية من الحرائق، وذلك وفقًا لمتطلبات معايير التصميم الخاصة بمكافحة الحرائق. لا توجد نقص في مخارج الطوارئ أو علامات التوجيه للإخلاء في حالات الطوارئ أو بطاريات الأضواء الخاصة بها، كما أنها غير تالفة.   (3) يجب توفير مصدر طاقة احتياطي من نوع EPS، ويجب أن يكون هناك علامات واضحة عليه، كما يجب أن يكون في حالة تشغيل دائم، مع تحديد الشخص المسؤول عن إدارته.   (4) يجب تركيب أضواء إشارة للإخلاء في ممرات الإخلاء والمخارج الآمنة، أو علامات عاكسة ; يُفضل وضع علامات المخارج الآمنة في أعلى المخرج ; يجب وضع علامات التوجيه في ممرات الإخلاء وعند زواياها، على ارتفاع لا يزيد عن 1 متر من سطح الأرض، أما المسافة بين أضواء التوجيه في هذه الممرات فيجب ألا تتجاوز 20 مترًا ; يجب ألا تُغطى العلامات، وأن تظل سليمة.   7. يجب أن يتوافق تصميم غرفة التحكم في الإطفاء مع المتطلبات التالية:
(1) يجب أن تكون غرفة التحكم في الإطفاء مبنية بشكل منفصل، وألا يكون مستوى مقاومتها للحريق أقل من الدرجة الثانية ; يفضل أن يتم وضع غرفة التحكم في نظام الإطفاء، والتي تقع داخل المبنى، في الطابق الأول بالقرب من الجدار الخارجي للمبنى، كما يجب أن يكون هناك مخرج آمن يؤدي إلى الخارج ; لا ينبغي تركيبها بالقرب من الأماكن التي يوجد فيها تداخل قوي في المجالات الكهرومغناطيسية، أو أي أجهزة أخرى قد تؤثر على عمل أجهزة التحكم في الإطفاء.   (2) يجب أن تفتح أبواب غرفة التحكم في الاتجاه المؤدي إلى مكان الإخلاء، كما يجب وضع علامات واضحة عند المدخل ; يُمنع بشكل قاطع مرور أي أسلاك كهربائية أو أنابيب غير متعلقة بغرفة التحكم في الإطفاء داخل المبنى.   (3) يجب أن يكون في غرفة التحكم في الإطفاء هاتف خاص للإبلاغ عن حوادث الحريق، يمكن استخدامه للاتصال مباشرة بخدمات الإطفاء في المدينة ; إذا كان لدى الوحدة هاتف رئيسي، فيجب أن يكون بالإمكان الاتصال مباشرة عبر الهاتف المخصص لغرفة التحكم في الحرائق بأرقام الهواتف المحلية وأرقام الهواتف الخاصة بأقسام ومناصب الوحدة المختلفة، مع ضمان سلاسة نظام الاتصالات.   (4) يجب أن تكون غرفة التحكم في الإطفاء قادرة على استقبال المكالمات الواردة عبر الهواتف ذات المقابس ; يمكن للوحدات، حسب الظروف، تجهيز أجهزة اتصال متنقلة عبر جهاز الراديو لضمان سلاسة الاتصالات في حالات الطوارئ.   (5) يجب أن يكون هناك شخص مسؤول عن غرفة التحكم في الإطفاء على مدار 24 ساعة، ويجب ألا يقل عدد الأشخاص في كل وردية عن شخصين، ويجب أن يكونوا قد تلقوا التدريب اللازم وحصلوا على الشهادات اللازمة للعمل في هذا المنصب ; حفظ سجلات المراقبة والتشغيل والفحص.   (6) يجب تعليق «إرشادات الطوارئ لموظفي غرفة التحكم في الإطفاء» و«إجراءات إدارة غرفة التحكم في الإطفاء والطوارئ» بالإضافة إلى مخطط تخطيطي لنظام الإطفاء في المؤسسة على الجدران داخل غرفة المراقبة.   8. إدارة فرق/محطات الإطفاء المتفرغة ومحطات الإطفاء الصغيرة: (1) يجب أن تكون فرق/محطات الإطفاء المتفرغة مجهزة بأجهزة اتصال قادرة على الاتصال بمركز قيادة الإطفاء التابع للسلطات المحلية ; ينبغي تجهيز كل سيارة إطفاء عاملة بجهاز اتصال لاسلكي يمكنها من الاتصال بفرقة الإطفاء التابعة للأمن العام.   (2) يجب أن تتوافق مركبات الإطفاء والمعدات المستخدمة في إطفاء الحرائق والإنقاذ والإسعاف وغيرها من المعدات التي تزود بها فرق/محطات الإطفاء مع **أحكام المعايير الخاصة ببناء محطات الإطفاء في المدن**.   (3) إجراء صيانة وفحص للمظهر الخارجي للمعدات والمرافق مرة كل شهر، وحفظ السجلات.   (4) إجراء فحص شامل لسيارات الإطفاء كل نصف سنة، يشمل اختبار المرافق ذات الصلة الذي يجب أن تقوم به جهة مؤهلة، مع الاحتفاظ بالسجلات.   (5) يجب وضع معدات الإنقاذ الخاصة برجال الإطفاء في أماكن محددة، مع وجود علامات تشير إلى مواقعها ; يتم الفحص مرة في الشهر، ويتم حفظ السجلات ; يجب تحديثه في الوقت المناسب وفقًا لدورة استخدامه وحالة فحصه.   (6) يجب على الوحدات ذات الأهمية الخاصة من ناحية الإطفاء أن تزود نفسها بمعدات الإطفاء والأدوات اللازمة للتعامل مع حرائق، وفقًا لـ «معايير إنشاء محطات الإطفاء الصغيرة في الوحدات ذات الأهمية الخاصة» الصادرة عن إدارة الإطفاء التابعة لوزارة الأمن العام، كما يجب إجراء فحوصات دورية لهذه المعدات، ويجب وضع اللوائح ذات الصلة على الجدران.
Reply #22016-12-01
تعلمت، شكرًا على المشاركة....
Reply #32016-12-06
لقد بذل صاحب المنشور جهدًا كبيرًا، شكرًا على المشاركة، سأحتفظ بها

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.