Tentang redundansi Siemens S7-400
Thread Content
Beberapa waktu lalu, perusahaan kami melakukan pembaruan pada PLC S7-400 yang digunakan di ruang kontrol pusat. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem redundansi, dengan menambahkan satu unit ET200M pada setiap stasiun slave, sehingga jumlahnya menjadi dua. Alamatnya tetap sama, namun kartu yang digunakan tidak berubah, begitu pula sinyal-sinyal yang masuk ke sistem tersebut. CPU juga ditambahkan, sehingga ada dua unit CPU. Semua komponen tersebut terhubung melalui bus DP. Menurut saya, hal ini sebenarnya tidak berguna; sistem redundansi ini hanya akan berfungsi jika terjadi masalah pada ET200M atau CPU. Mohon para ahli di sini dapat memberikan analisisnya. Terima kasih2. Bukan ET200 yang ditambahkan, melainkan setiap ET200 dilengkapi dengan modul antarmuka IM153. Dengan demikian, terciptalah redundansi pada bus DP.
3. Jika CPU mengalami kerusakan, proses switching dapat berlangsung tanpa gangguan.
4. Adanya redundansi pada bus DP membuat sistem tidak akan berhenti beroperasi akibat kerusakan pada bus komunikasi atau modul antarmuka. 5. Konfigurasi seperti ini sangat berguna. Modul-modul lainnya juga dapat dijadikan redundan dengan cepat, tetapi diperlukan konfigurasi ulang perangkat keras. Dengan demikian, alamat-alamatnya akan berubah, sehingga diperlukan pengaturan ulang. ,