Hace algún tiempo, nuestra empresa actualizó el PLC S7-400 que se encuentra en la sala de control, con el fin de lograr redundancia. Se añadió un ET200M a cada estación secundaria, de modo que ahora hay dos de ellos. Las direcciones de los dispositivos siguen siendo las mismas, pero las tarjetas utilizadas no han cambiado, al igual que las señales que se reciben en el sitio. También se añadió un CPU adicional, por lo que ahora hay dos CPUs en total. Todos estos dispositivos están conectados mediante el bus DP. En mi opinión, esto no sirve de nada; solo puede ser útil en caso de que haya problemas con el ET200M o con el CPU. Por favor, les pido a todos que analicen esta situación. Gracias
1. La adición de una CPU permite lograr la redundancia en esta. 2. No se ha añadido un ET200 adicional; en lugar de eso, a cada ET200 se le ha añadido un módulo de interfaz IM153, lo que permite lograr la redundancia en el bus DP. 3. En caso de fallo de la CPU, es posible realizar un cambio sin interrupciones. 4. Gracias a la redundancia del bus DP, el sistema no se detendrá debido a fallos en los buses de comunicación o en los módulos de interfaz. 5. Esta configuración es útil; para que los demás módulos también tengan redundancia, es necesario reconfigurar el hardware. De este modo, las direcciones cambiarán y será preciso volver a configurar todo. ,