柱を通す必要があるのですが、柱の地下には埋設配管があり、1mの循環水が1.2mほど埋まっていて、それを壊してしまうと工場全体の循環水に影響が出ます。管子は圧縮できますか? 基礎の支持台を大きくしたり、基礎の深さを700mmから750mm程度に浅くしたり、基礎をもっと深く掘って管を基礎の中に設置したり、スリーブなどを使うことも考えました。しかし問題が一つあります。これらはすべて即興で思いついたもので、何の計算や規格上の根拠もなく、壊れないと保証することは誰にもできません。 私たちが今必要としているのは、どうすべきかということではなく、明文化された規定を見つけてオーナーを説得し、自分自身を守ることです。構造基礎に地中管を埋設することについて、何か規定や計算方法が記載されている規格はありますでしょうか。
Reply #22016-12-06
基礎が埋設管を避けるか、あるいは埋設管が基礎を避けるかのどちらかです。 両方を一緒にするのは不可能です。基礎はまず固めの層から作らなければならず、通常は1メートル以上掘り下げる必要があります。もし浅く掘ってしまうと、荷重がかかった時に基礎が沈んでしまいます。これは冗談ではありません。 管子を基礎に通すなんて、こんなやり方は見たことがありません。そんなことをすると基礎に間違いなく悪影響を及ぼすので、構造上の理由でこんなことをする人はいないでしょう。
Reply #32016-12-06
管を基礎の中に設置するのは絶対に無理です。再計算して、1つの一体型の基礎を2つの独立した基礎に分け、その上で合わせるようにしましょう。その間に管が通れるスペースを確保し、さらに管が損傷した際の点検や修理の問題も考慮しなければなりません。要するに、かなり面倒な作業になります。
Reply #42016-12-06
できるだけ管を圧迫しないようにしましょう。一連の分析や計算を行って問題ないと判断されない限り、問題が発生すると後で修正するのはさらに面倒になります
Reply #52016-12-06
基礎が沈下する可能性があり、そのため配管が圧壊されることがあります。
Reply #62019-10-17
基準ではもうあなたを守れない。基準には基本を避けるべきと書かれている

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.