Thread Content
¿Cómo se debe controlar una bomba que está conectada a un tanque grande para suministrar medicamento a varios puntos (hasta otros tanques)? ? ¿Se puede garantizar que se suministre el medicamento a tiempo cuando lo necesiten los diferentes puntos de dispensación? Se pueden administrar medicamentos en varios puntos al mismo tiempo, de forma irregular, de manera intermitente.
A cada ramificación se le añade una válvula de regulación de caudal y una válvula de corte rápido.
He trabajado en un sistema de distribución de materiales en almacenes peligrosos: 8 tipos de materias primas y 16 bombas de transporte, una en uso y otra de reserva (los gabinetes de las bombas son bastante grandes). 1 válvula de salida de la bomba, 9 alarmas de nivel de líquido con horquillas graves y agudas para las plantas interconectadas + columna de operación manual y automática.
Esta bomba debe estar en estado de funcionamiento continuo. Se puede diseñar una estación de distribución, con válvulas de control para regular el flujo hacia las tuberías que llevan el agua a cada usuario. En cuanto a cómo controlarlo, depende de las necesidades del usuario: ya sea un suministro intermitente o uno continuo y estable, no hay ningún problema.
Se puede optar por una bomba de diafragma; se deben establecer tantas ramificaciones como puntos de inyección sean necesarios. La cantidad de líquido que se inyecta en cada punto se ajusta mediante las válvulas correspondientes a cada ramificación. Sin embargo, es necesario instalar una línea de retorno en el tubo principal de salida de la bomba de diafragma, con una válvula en ella. Además, en el extremo de cada punto de inyección se debe colocar una válvula unidireccional. La cantidad de líquido que se inyecta en cada punto solo puede ajustarse manualmente
Una bomba con salida en múltiples puntos solo puede ser controlada mediante válvulas. Pero al transportar desde varios puntos al mismo tiempo, el caudal de la bomba es constante; no está claro si la cantidad distribuida a cada punto podrá satisfacer tus requisitos de tiempo. En cuanto al control, puedes consultar la sección de control del panel de instrumentos para saber si es posible conectarla con el motor de la bomba a través de válvulas electromagnéticas o eléctricas, de modo que la bomba se active cada vez que se abra una válvula. Por supuesto, esto es solo mi suposición.
Se puede añadir un variador de frecuencia; este se conecta en secuencia con el transmisor de presión situado después de la bomba, lo que permite mantener la presión estable en todo momento
La bomba debe estar equipada con un variador de frecuencia, y cada ramificación debe permitir un control de llenado a valor constante, al igual que en una gasolinera
En la tubería principal de salida de la bomba se instala un medidor de presión; cuando la presión es inferior a un valor determinado, la bomba se enciende automáticamente. Cuando la presión supera ese valor, la bomba se apaga o se utiliza una placa de restricción para generar un flujo de retorno. Si el caudal no es suficiente para satisfacer las necesidades de dosificación en los momentos de mayor consumo, se puede utilizar un tanque de almacenamiento adicional. Esto permite reducir el número de veces que la bomba debe encenderse y apagarse. La elección depende de las condiciones específicas del sistema, con el objetivo de lograr un uso más eficiente de la energía.
¿Cómo se controla el llenado a un valor constante? ?