Problemas de presurización en válvulas soldadas

2016-12-06View Original

Thread Content

Después de instalar los equipos y válvulas en las tuberías de las plantas químicas, el proyecto se suspendió. ¿Cómo se puede verificar el estado de las válvulas soldadas una vez se reanude el trabajo, aplicando presión de agua?
Reply #22016-12-07
En ambos lados de la válvula, busque una brida y quíntela. Luego, los tubos a ambos lados de la válvula se llenan de agua, y la válvula se cierra. Se aplica presión desde un lado para ver si la válvula tiene fugas; es decir, se verifica si hay cambios en el nivel del líquido en el otro lado ; Luego, se reduce la presión y se aplica presión desde el otro lado, para observar los cambios en el nivel del líquido en ese lado.
Reply #32016-12-07
El método mencionado anteriormente funciona. Pero, ¿qué pasa si la distancia entre las bridas en los dos extremos del tubo es muy grande y el tubo es muy largo?
Reply #42016-12-07
Siga los pasos para realizar la prueba de presión del tubo junto con el equipo. Se deben retirar los instrumentos y componentes como las válvulas de seguridad de las tuberías; además, se deben instalar dispositivos de sujeción temporales. Se realizan pruebas en orden, comenzando por las tuberías principales y luego por las secundarias. En el caso de tuberías muy largas, se pueden utilizar placas ciegas para dividirlas en secciones y realizar pruebas en cada una de ellas. Después de finalizar la prueba, se verifica la paralelidad y la coaxialidad de las tuberías con bridas en estado libre. :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.