Thread Content
이 게시글은 마지막으로 vrain이 2016-12-12 10:15에 수정했습니다. 출처: **품질감독검사검역총국의 “특수장비 목록 개정에 관한 공고”. 압력관이란, 일정한 압력을 이용하여 가스나 액체를 운반하는 데 사용되는 관형 장비를 말합니다. 그 범위는 최대 작동 압력이 0.1MPa(게이지 압력) 이상이며, 매체가 가스, 액화가스, 증기 또는 인화성, 폭발성, 독성, 부식성이 있는 액체이고, 최대 작동 온도가 표준 끓는점 이상인 경우, 그리고 명목 직경이 50mm 이상인 관을 의미합니다.**명목 직경이 150mm 미만이고, 최대 작동 압력이 1.6MPa(표압) 미만인, 독성이 없고 가연성이 없으며 부식성이 없는 가스를 운반하는 파이프라인 및 그에 속하는 장비의 본체는 제외됩니다.。현재 DN150보다 큰 순환수 파이프라인의 압력은 4바르입니다.여러분은 어떻게 생각하나요?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。답변: 이건 아닐 것 같습니다. 여러분의 논의에 감사드립니다.우선 150보다 큰 경우는 무독성이고, 가연성이 없으며, 부식성도 없는 가스용 파이프라인이어야 하므로 해당되지 않습니다. 여러분의 논의에 감사드립니다
당신이 나열한 기준에 따르면 DN150은 모두 150mm를 초과하므로 이 범위에 속하지 않습니다
순환수 파이프라인은 절대로 압력 파이프라인에 해당하지 않습니다.
속하지 않음. 위의 정의에서 중요한 것은 수식어와 구문 분할입니다. 자세히 살펴보면 다음과 같습니다: 1) 최고 작동 압력이 0.1MPa(게이지 압력) 이상이며, 운반되는 매체가 가스, 액화가스, 증기인 경우, 명목 직경이 50mm 이상인 파이프라인은 압력 파이프라인에 해당합니다(단, 명목 직경이 150mm 미만이고 최고 작동 압력이 1.6MPa(게이지 압력) 미만인, 독성이 없고 가연성이 없으며 부식성이 없는 가스를 운반하는 파이프라인 및 그에 속하는 장비의 파이프라인은 제외됨); 2) 최고 작동 압력이 0.1MPa(표압) 이상이며, 운반되는 매체가 가연성, 폭발성, 독성, 부식성을 가진 액체이고, 최고 작동 온도가 표준 끓는점 이상인 경우, 그리고 명목 직경이 50mm 이상인 파이프라인은 압력 파이프라인으로 간주됩니다(단, 장비 자체에 속하는 파이프라인은 제외); 이로부터 순환수 파이프라인이 제외된 이유는 그 운반 매체가 가연성이 없고, 폭발성이 없으며, 독성이 없고, 부식성도 없으며, 최대 작동 온도가 표준 끓는점을 초과하지 않기 때문입니다(순환수의 경우 일반적으로 회수 온도는 42℃를 넘지 않으며, 설계 온도는 대체로 60℃ 정도입니다).그래서 순환수 파이프라인은 압력이 아무리 높고 직경이 아무리 크더라도 압력 파이프라인에는 포함되지 않습니다.이 문제가 증명되었습니다.
압력 파이프라인이 아니며, DN>150인 무독성, 불연성, 부식성이 없는 매체의 경우에는 가스여야만 압력 파이프라인으로 간주됩니다.순환수는 어떤 경우에도 압력관으로 볼 수 없습니다.
안 돼.압력 파이프라인의 매체가 제한됩니다.(명목 직경이 150mm 미만이고, 최대 작동 압력이 1.6MPa(표압) 미만인, 독성이 없고 가연성이 없으며 부식성이 없는 가스를 운반하는 파이프라인 및 장비 자체에 속하는 파이프라인은 제외됩니다.))은 가스 매체를 대상으로 제시된 특례입니다
순환수의 최고 작동 온도는 물의 끓는점보다 낮으므로, 압력 배관으로 간주되지 않습니다