Chúng tôi thực hiện các kiểm tra định kỳ như sau: 1. Hàng tuần, cần tiến hành thử khởi động máy bơm chữa cháy và nguồn năng lượng dự phòng một lần. 2. Hàng tháng cần tiến hành kiểm tra bề ngoài đối với các thiết bị tạo bọt ở mức độ thấp, trung bình và cao, các vòi phun bọt, các khẩu phun bọt cố định, bộ trộn tỷ lệ bọt, cùng các bồn chứa dung dịch bọt; tất cả các thiết bị này phải ở trạng thái nguyên vẹn, không bị hư hỏng. 3. Hàng tháng cần kiểm tra các bộ phận điều khiển chuyển động của máy phun bọt cố định, bộ phận điều chỉnh góc nghiêng, hoặc bộ phận điều khiển bằng điện; hiệu suất hoạt động của chúng phải đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn. 4. Hàng tháng cần kiểm tra các vòi chữa cháy loại bọt và các van điều khiển. Các van phải có thể mở và đóng một cách dễ dàng, và không được bị gỉ sét. 5. Hàng tháng cần kiểm tra các thiết bị đo áp suất, bộ lọc ống, ống mềm kim loại, cùng các ống và phụ kiện liên quan. Các thiết bị, linh kiện và phụ kiện này không được bị hư hỏng. 6. Hàng tháng cần kiểm tra chức năng điều khiển từ xa, các thiết bị kiểm soát tự động và các bộ phận điều khiển; hiệu suất của chúng phải đáp ứng các yêu cầu thiết kế. 7. Hàng tháng, cần vệ sinh sạch các cặn gỉ trên ống dẫn chất bọt có tỷ lệ pha trộn thấp và trung bình trên các bồn chứa. 8. Hàng tháng cần kiểm tra tình trạng hoạt động của nguồn năng lượng và các thiết bị điện; chúng phải hoạt động ổn định.