PCS7の複数AS間のタイム同期はどのように実現されるのでしょうか。よろしくお願いします
Reply #22016-12-09
公式ドキュメントによると、方法は一つだけではなく、核心は時間サーバーとして1台のデバイス(ASでもOSでも可)を指定することですが、時間精度の観点からは、GPS時間同期ソフトウェアがインストールされたOS(+GPS時間同期装置1セット)を時間同期サーバーとして使用した方がより正確です。
Reply #32017-01-07
各マシンでNET TIMEコマンドを使ってサーバーと同期し、それをBATファイルにしてスケジュールタスクで定期的に実行する。私たちはこの方法を採用している

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.