La caldera número 4 de la central eléctrica de Shaoguan volvió a sufrir un accidente por rotura de las paredes de enfriamiento por agua. Desarrollo del incidente: El 21 de marzo de 1991, tras finalizar las reparaciones menores en la caldera número 4 de la central eléctrica de Shaoguan, y una vez que se completaron las pruebas de sobrecarga del turbina para su conexión a la red, de repente se escuchó un fuerte estruendo proveniente del interior de la caldera. El nivel de agua en el tanque de presión disminuyó rápidamente y ya no fue posible controlarlo; por lo que fue necesario detener urgentemente la caldera. La inspección reveló que había una tubería rota en la pared frontal de enfriamiento por agua; la rotura se produjo a unos 100 cm de la zona de combustión. En las inmediaciones de ese punto, un total de 25 tuberías del mismo circuito de circulación presentaban deformaciones de diversa gravedad. Se reemplazaron, mediante reparaciones de emergencia, 14 tubos de pared refrigerada por agua que estaban dañados o deformados gravemente. Se volvió a encender a las 18:00 del día 24; el 25 a las 03:24, la planta funcionaba con una carga de 40 MW. La presión del vapor principal era de 9,3 MPa y la temperatura del mismo, de 490 °C. El medidor de nivel por contacto eléctrico indicaba +30 mm. De nuevo se produjo un fuerte estruendo dentro de la caldera; el nivel del agua disminuyó rápidamente y no fue posible mantenerlo estable. Por lo tanto, se volvió a detener la planta de forma urgente. Tras la inspección, se detectó que uno de los tubos del muro posterior de enfriamiento por agua había explotado; la abertura de la explosión se encontraba a unos 80 cm por encima de la zona de combustión. Además, más de 10 tubos del muro de enfriamiento por agua presentaban deformaciones de diverso grado alrededor de esa zona.
Reply #22016-12-08
Análisis de las causas del accidente: Las dos explosiones de los tubos fueron prácticamente idénticas. Tras examinar las características de las grietas en la superficie y realizar un análisis metalográfico, se determinó que se trató de explosiones debidas a sobrecalentamiento a corto plazo. El accidente se produjo porque el personal de operación, durante el arranque de la caldera, no limpió en dos ocasiones los medidores de nivel local del tanque de vapor según lo establecido, y tampoco los comparó con los medidores de nivel de tipo contacto eléctrico. Como resultado, los medidores de nivel en la sala de control no funcionaron correctamente; además, los valores indicados por los medidores de tipo contacto eléctrico no coincidían con los de los medidores locales. Esto causó que se generaran lecturas erróneas del nivel del agua, lo cual no se detectó a tiempo, lo que finalmente llevó a una grave falta de agua en la caldera y a su explosión.
Reply #32016-12-08
Resumen del accidente: 1. Se debe prevenir estrictamente la falta de agua en la caldera, así como su funcionamiento a temperaturas y presiones excesivas. Está prohibido operarla cuando el número de manómetros es insuficiente (es decir, cuando no hay suficientes manómetros que indiquen correctamente el nivel del agua). 2. Verificar con frecuencia el nivelímetro, para que los valores locales sean prácticamente idénticos a los valores transmitidos a distancia. 3. En la sala de control de la caldera deben haber al menos dos medidores de nivel a distancia fiables. 4. Lavar el medidor de nivel a tiempo, según lo establecido. 5. Cuando todos los indicadores de nivel del vaso de presión de la caldera dejen de funcionar, y no sea posible determinar el nivel de agua en el vaso de presión durante su operación, se debe detener inmediatamente la caldera de forma de emergencia. 6. En el caso de roturas en las tuberías causadas por un sobrecalentamiento a corto plazo, se requieren medidas para evitar situaciones como un nivel de agua demasiado bajo en el tanque de vapor de la caldera, el uso excesivo de agua de enfriamiento, así como la entrada de objetos extraños como tapones de agua, herramientas o escorias en las tuberías de la caldera, lo que podría causar obstrucciones.
Reply #42016-12-09
Gracias por compartir: victory::victory::victory::victory:

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.