Guangzhou Petroquímica: Se detectó un problema; se corrigieron los riesgos relacionados. 09-12-2016. Fuente: Petroquímica News. El 14 de noviembre, a las 15:00, el clima en Guangzhou era soleado y cálido, como en verano. Un hombre alto y delgado se movía por la tercera unidad de cokificación de Guangzhou Petroquímica. De vez en cuando, revisaba algún transmisor o tocaba alguna válvula. Se trataba de Hao Tingfang, empleado del equipo de cokificación del cuarto taller del centro de control de instrumentos. Al llegar a la unidad de refinamiento del producto, de repente se detuvo. Su mirada se fijó en la parte inferior del cilindro del medidor de nivel LT3313: había manchas de aceite negro. Después de limpiar esas manchas, observó detenidamente el área, pero no encontró ningún punto de fuga visible. Hao Tingfang no pasó por alto este pequeño defecto. Después de inspeccionar los instrumentos en otras áreas, regresó al medidor de nivel del tanque LT3313. Allí descubrió que en la parte inferior del tanque, que acababa de limpiar, había manchas negras de aceite. Esta vez, estuvo seguro de que había una fuga en esa zona del tanque. Inmediatamente informó al jefe del equipo y a los trabajadores del taller, y se quedó en el lugar para supervisar la situación. Dado que la situación era urgente, los líderes del taller organizaron de inmediato a los técnicos para que realizaran una inspección. Con la colaboración del equipo encargado del proceso, se confirmó finalmente que existían defectos en las soldaduras entre el cuerpo del medidor de nivel y el tubo corto de la brida inferior. Tras contactar con el departamento de procesos para extraer el medidor de nivel del tanque, se eliminaron las fugas después de tratar los orificios dañados. “¿Es un fenómeno aislado, o también ocurre en otros cilindros similares? ”“Es necesario averiguar cuál es la causa de las grietas. ”Juntos, se logró eliminar los riesgos relacionados con la seguridad en el trabajo desde sus inicios. Pero los líderes del taller no bajaron la guardia. Organizaron a su personal para que realizara inspecciones de espesor y de las soldaduras en los 25 medidores de nivel de tipo tanque fabricados por ese mismo fabricante. Durante estas inspecciones se descubrieron problemas graves: el espesor de los medidores fabricados por ese fabricante estaba por debajo del límite permitido, lo que hacía que fueran propensos a la corrosión con el paso del tiempo. El taller ha establecido medidas estrictas de inspección y mantenimiento para los 25 medidores de nivel de tipo tanque sumergido. Además, se realizan periódicamente pruebas de espesor y revisiones de las soldaduras, con el fin de evitar accidentes relacionados con la seguridad en el trabajo, como fugas causadas por la corrosión o perforaciones en dichos medidores. “Hao Tingfang aplica estrictamente el sistema de inspecciones. La actitud con la que se abordan los problemas detectados en el cuarto taller, así como la forma en que se corrigen los riesgos potenciales, demuestran un alto nivel de responsabilidad en el desempeño de sus tareas. ” Peng Xuequn, subdirector del centro de control de instrumentos, elogió y alentó al cuarto taller, destacando que el centro debe seguir llevando a cabo de manera eficaz las inspecciones de los instrumentos, con el fin de sentar una base sólida para el funcionamiento estable de las instalaciones de producción. (He Bing, Huang Xiaohong)
Menos líneas rojas en materia de seguridad, más atención a la base; menos palabras y más acción.
Aplicar lo aprendido a situaciones similares: este es el requisito para un operador experimentado
Se aplica estrictamente el sistema de inspecciones. La actitud con la que el cuarto taller aborda los problemas que se detectan y corrige las posibles amenazas demuestra un alto nivel de responsabilidad en el desempeño de sus tareas
“Esta inspección reveló un problema grave: el espesor de los medidores de nivel de tanque fabricados por dicho fabricante se encontraba en el límite inferior del rango permitido, lo que hace que sean propensos a la corrosión con el paso del tiempo. ”El problema está aquí, pero no se puede seguir investigando más allá de este punto. La medida final es que los operarios intensifiquen las inspecciones. Suspiro… los operarios.
Si se realizaran inspecciones de esta manera, ¿cuántos accidentes se podrían evitar cada año? Haz tu trabajo, sé responsable de él; la actitud lo determina todo
Bien dicho, menos cosas vacías, más cosas concretas
Compartir métodos basados en la experiencia; se puede discutir y tomar como referencia