2016-12-10View Original

Thread Content

Pek çok bilgi ve hata koleksiyonunu okudum. Şimdi bir Siemens konumlayıcıyla karşılaştım. Noini alarmı görüntüler ve manuel otomatiğe geçemez. 4 auto-tuning'e giriyorum ve run 2'de takılıp kalıyorum. Sıfır noktası pulsatörü 6-9'a ayarlanabiliyor ve up1 aralığı ne kadar ayarlarsam ayarlayayım 90-95 çıkmıyor. Burada sıkışıp kaldım ve geçemiyorum. Tanrım, bir bak.
Reply #22016-12-10
Manuel olarak ayarlanmışsa run2 adımını atlamak mümkün müdür? Hafta sonu manuel ayarlamayı da denedim.
Reply #32016-12-10
Açıları 33 ile 90 arasında değiştirdim ve p51'i geri yükledim. Yapabileceğim başka bir şey var mı?
Reply #42016-12-10
Çift etkili bir valf mi? Konumlandırıcı gaz kelebeği deliğini ve hava emme silindiri hava yolunu kontrol edin
Reply #52016-12-10
Hava yolunda herhangi bir sorun yok. İlk bölüm oldukça sorunsuz geçti. Hava yolu iyi olmalı. Bu sadece 2. turda başa çıkamayacağım söylenen durumdu. Alt pulsatörü birkaç kez sağa sola çevirdim ama hala 90'ın dışına çıkamıyor._95, geçemiyorum
Reply #62016-12-10
Valf hareket etti mi? Valf sapı bağlantısı vb. dahil
Reply #72016-12-11
Hayır, valf iyi durumda, sadece silindiri itmek için hava kullanın, ancak konumlayıcı aniden hareket etmeyi durdurur, noini alarmları verir ve ikinci adım yukarı 1'de takılıp kalır, geçilemez.
Reply #82016-12-11
Affedersiniz, eğer Siemens konumlayıcı otomatik ayarı için 12ma sinyal girmeniz gerekiyorsa, bu giriş sinyalinin veya valf konumunun %50 olması gerektiği anlamına mı gelir? Artık DCS'im veya sinyal jeneratörüm doğrudan 12ma veriyor ancak valf hareket etmiyor. Bu benim run2 sorunumu etkiler mi?
Reply #92016-12-11
Siemens ayarlaması 12ma sinyal gerektirmez. . Sadece gücü açın.
Reply #102016-12-11
Noini'nin görüntülenmesi, başlatılmadığı anlamına gelir! Manuel otomatik düğme geçersiz. Konumlandırıcının %5 ila %95 arasında olup olmadığını görmek için vanayı kapalıdan açıka doğru sürün! Son olarak, valfi yaklaşık 50'lik bir konuma getirin, geri besleme kolunu yatay tutun, konumlayıcıyı bir pulsatör ile 50'ye ayarlayın ve ardından kendi kendini kontrol edin!
Reply #112016-12-11
Run2'de takılı kalırsa bu, başlatma öncesinde sıfır noktanızın ve aralığınızın düzgün şekilde ayarlanmadığı anlamına gelir.
Reply #122016-12-11
Ne yapmalıyız? Tavsiye isteyin
Reply #132016-12-11
10. kattaki yöntemden bahsetmemiş miydim?
Reply #142016-12-12
Konumlandırıcıda ayrıca bir hava çıkışı bulunmalıdır; tıkalı olup olmadığını kontrol edin.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.