Thread Content
مصباح الشعلة الدائمة في شركتنا لا يشتعل على ارتفاعات عالية. طريقة إشعال مصباح الشعلة الدائمة لدينا تتم باستخدام أنبوبين؛ أحدهما يحتوي على جهاز إشعال كهربائي، والآخر هو المصباح نفسه. يتم إشعال الأنبوب الذي يحتوي على جهاز الإشعال الكهربائي أولاً، ثم ينتقل اللهب إلى الأنبوب الذي يحتوي على المصباح. لقد تم اختبار عملية الإشعال على الأرض وكانت النتائج جيدة، أي أن الأنبوب الخاص بالمصباح نفسه لا يوجد به مشكلة. أما الإشعال على ارتفاعات عالية فلا ينجح، وحتى بعد محاولات عدة، لم يكن هناك تحسن. أرجو من الخبراء مساعدتي في تحليل السبب
أليست الشعلة المشتعلة بالكهرباء هي الشعلة المضيئة باستمرار، والأخرى هي الشعلة الرئيسية؟
ربما يكون هناك انسداد في أنابيب الإضاءة المستمرة، جرب تنظيفها. إذا لم ينجح الأمر، اتسلق لفحص الأمر.
يجب إضافة غطاء واقٍ للجزء الخارجي في الارتفاعات العالية، وإلا فإنه سيتأثر بشكل كبير باتجاه الرياح، وقد قمنا بذلك هنا!
الجهاز الذي يحتوي على مصدر كهربائي لإشعال النار يُسمى أنبوب الإشعال، أو مسدس الإشعال. كل ذلك يتم عن طريق إشعال أنبوب الإشعال/مسدس الإشعال بالكهرباء، ثم إشعال المصباح الدائم. قد يكون لهذا العطل أسباب كثيرة، أولاً يجب عليك التأكد مما إذا كان أنبوب الإشعال قد اشتعل أم لا، ثم تحقق من مدى قوة لهب المصباح أثناء الاختبار على الأرض؛ فإذا لم تكن القوة كافية، فقد ينطفئ اللهب عند وضعه في المكان المطلوب. وعلى الرغم من أن المصابيح الدائمة الإضاءة تحتوي على أغطية واقية من الرياح، إلا أن سرعة الرياح قد تختلف من مكان لآخر.
تختلف مصابيح الإضاءة المستمرة من شركة إلى أخرى; هناك مصابيح دائمة متكاملة ومصابيح دائمة منفصلة، يمكن إشعال المصابيح الدائمة المتكاملة مباشرةً باستخدام جهاز الإشعال ; يتم إشعال المصباح الطويل المنفصل باستخدام أنبوب إشعال لإشعال اللهب. أرى من حالتك ما إذا كان غاز الوقود للمصباح المضيء متصلاً أم لا، فإذا كان متصلاً فقد اشتعل ثم أطفأ. عند إطفائه، يجب تركيب غطاء واقٍ من الرياح.
عادةً ما تكون الشعلات عالية جدًا، وهي سلالم مستقيمة؛ لذا فإن التسلق إلى القمة يشكل خطرًا كبيرًا
هل هناك صور؟ ليس لدينا أي غطاء هنا، وعندما تكون الشموع صغيرة، فإنها معرضة لخطر الانطفاء بسبب الرياح القوية
إنه مجرد طبقة من الصلب المضافة على السطح للحماية! أسطواني!
أنا لست متخصصًا تمامًا، أريد أن أسأل: هل رفع ارتفاع لوح الحماية هذا سيؤثر على عملية إشعال الشعلة الرئيسية؟
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة عامل تكرير النفط في تاريخ 2016-12-24 الساعة 11:18، وأوافق على رأي الصفحة الخامسة. قد تكون الأسباب متعددة: انسداد أنابيب المصباح الدائم، ضعف قوة لهب أنبوب إشعال النار، عدم تناسب موقع أنبوب إشعال النار مع موقع المصباح الدائم، وغيرها. في الواقع، من السهل جدًا أن ينسد المصباح الدائم، خاصة النوع الموفر للطاقة الذي يحتوي على فتحة صغيرة في الجزء العلوي؛ فإذا انسدت هذه الفتحة بالرواسب أثناء عملية التنظيف، فقد يزداد الانسداد سوءًا