Benzer bir durumla karşılaşan oldu mu? Rockwell DCS sistemindeki 10 adet işletim istasyonunda ekran değiştirme işlemi yavaşlıyor ve eğilimleri görmek de yavaş oluyor
M6.5.2 sistemi, K serisi, önceki yıl kurulan sistem, 1 yıldan fazla süredir çalışıyor
Windows Gezgini’nde CPU ve bellek kullanım oranlarına bakın. Anormal bir süreç var mı? K serisi artık genellikle C/S mimarisinde değil, doğrudan okuma tipinde; ağ düzgün çalışıyor mu?
Belli değil, analiz bekleniyor. Fabrikamızda da bu durum yaşandı; sanırım eski bir macsv 4.6 sistemiyle ilgiliydi. Böyle iki üç kez oldu; 9 yıllık bilgisayarlar kullanılıyordu. Servis tarafından bunun sunucu ve kontrol istasyonu ana bilgisayarlarının yaşlanmasından kaynaklandığı söylendi, ancak başka uzmanlar, sistem yapısının tüm verilerin önce anahtarlayıcıdan geçerek sunucuya ulaşmasını gerektirdiğini ve bu nedenle sunucuda iletişim verisi tıkanıklığı olabileceğini belirttiler. En ciddi olay, tüm işletim istasyonlarının, mühendis istasyonlarının ve sunucuların çalışmaz hale gelmesiydi. Neyse ki kontrol cihazları etkilenmedi ve üretimin durmasına neden olan bir kaza meydana gelmedi.
Bu soru, sistemde switch var mı? Daha iyi bir anahtar deneyebilirsiniz. Ben de görüntünün aniden değiştiği durumlarla karşılaştım; tüm olası sorunlar ortadan kaldırıldıktan sonra sorunun anahtarda ve veri tıkanıklığında olduğu anlaşıldı
Sunucu yeniden başlatılabilir veya yedek sunucuya geçilebilir