El indicador de voltaje del interruptor de proximidad TOPWORX de 24V muestra 10V cuando no está conectado, lo que hace que el PLC considere que está conectado. ¿Cuál es el problema?

2016-12-12View Original

Thread Content

Como dice el título, por favor, que alguien experto ayude a resolverlo. Estoy esperando en línea
Reply #22016-12-12
Entonces, tienes que averiguar los parámetros técnicos de este tipo de interruptor de proximidad: ¿cuál es el voltaje necesario para que el interruptor se active?
Reply #32016-12-12
En la puesta a punto en el sitio, todo lo demás funciona bien: hay corriente a 0V, pero no a 24V. Solo hay un problema; no sé por dónde empezar a solucionarlo
Reply #42016-12-12
Si se comparan con otros buenos interruptores de proximidad, es muy probable que este tenga algún problema. Intente reemplazarlo, o pruebe a instalar en él un interruptor de proximidad en buen estado
Reply #52016-12-12
¿Será que hay alguna conexión suelta? O bien, existe una resistencia en la línea que provoca una división de voltaje
Reply #62016-12-13
Por lo general, los DI de un PLC solo pueden conectarse a interruptores mecánicos, y no a interruptores de proximidad. Por lo tanto, es necesario instalar un módulo de conversión del tipo barrera de seguridad DI, para convertir la señal del interruptor de proximidad en una señal de interruptor mecánico
Reply #72016-12-15
He aprendido. Gracias por la discusión: handshake

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.