Thread Content
《Quy định về an toàn cháy nổ》 3.6.2: Các nhà xưởng, kho hàng thuộc loại A, B, C: 3 giờ. Nhà xưởng, kho hàng thuộc loại Đinh, Mậu: 2 giờ. Nhà ở: 2 giờ. Các tòa nhà công cộng: Các tòa nhà thương mại, tòa nhà triển lãm, các tòa nhà đa chức năng trong số các tòa nhà cao tầng; các tòa nhà dùng cho mục đích tài chính – kinh doanh với chiều cao trên 50m, các thư viện, kho sách, các tòa nhà lưu trữ tài liệu quan trọng, các tòa nhà nghiên cứu khoa học và các khách sạn hạng sang… thì thời gian sơ tán là 3 giờ. Còn các tòa nhà công cộng khác thì thời gian sơ tán là 2 giờ. Các tòa nhà dưới lòng đất, ga tàu điện ngầm và bãi đậu xe: 2 giờ. Công trình phòng thủ dân sự: Các công trình có diện tích xây dựng từ 3000㎡ trở lên thì thời gian chống chiến tranh là 2 giờ; còn các công trình có diện tích dưới 3000㎡ thì thời gian chống chiến tranh là 1 giờ. Quy định về phòng cháy 3.6.4: Thời gian chống cháy của các tấm màn nước dùng để ngăn chặn sự lan truyền của lửa trong tòa nhà, cũng như thời gian hoạt động của các hệ thống làm mát bảo vệ, không được nhỏ hơn giới hạn chịu lửa của bức tường tại vị trí lắp đặt các tấm màn nước đó. “Quy chuẩn thiết kế hệ thống phun nước tự động để chữa cháy” 5.0.11: Trừ khi có quy định khác trong quy chuẩn này, thời gian phun nước liên tục của hệ thống phun nước tự động cần được xác định sao cho ít nhất bằng thời gian kéo dài của vụ cháy, tức là không dưới 1 giờ.
Thời gian kéo dài của vụ cháy ở các địa điểm phổ biến
Cảm ơn vì đã chia sẻ. Năm nay tôi đã thi về thời gian hoạt động của hệ thống phun nước tự động
Cảm ơn vì đã chia sẻ. Tỷ lệ đỗ năm nay thế nào?