المفهوم الخاطئ الثاني

2016-12-14View Original

Thread Content

المفهوم الخاطئ الثاني: عند تركيب نظام إطفاء آلي في منطقة معينة، ما هو الحد الأقصى لمساحة المنطقة المحمية من الحرائق؟   كما هو موضح في الشكل أدناه، لنفترض أن Sa + Sb يمثل الحد الأقصى المسموح به لمساحة الطوابق في منطقة مقاومة الحريق. عندما تكون المساحة التي تحتوي على نظام إطفاء آلي هي 2Sa، فإنه يمكن زيادة مساحة منطقة مقاومة الحريق بمقدار Sa متر مربع، أي أن S = 2Sa + Sb. ويجب أيضًا تزويد المساحة الإضافية التي تبلغ Sa بنظام إطفاء آلي.   ▲【مثال رقم 6 من الكتاب التعليمي، الإصدار 16】 في أحد أقسام المنطقة المقاومة للحرائق في الطابق السفلي لهذا المبنى، يوجد مساحة بمساحة 200 متر مربع لا يوجد فيها نظام إطفاء آلي. فما هي المساحة القصوى التي يجب ألا تتجاوزها المساحة التي يوجد فيها نظام إطفاء آلي؟   أ. 600 ب. 500 ج. 700 د. 800
Reply #22016-12-14
المفهوم الخاطئ الثالث: في أي ظروف يمكن أن تصل المساحة القصوى المسموح بها لأقسام مقاومة الحريق في صالات المتاجر والمعارض إلى 10000 متر مربع؟   في المباني ذات الدرجة الأولى والثانية من مقاومة الحريق، مثل صالات المتاجر وصالات العروض، عند توفير نظام إطفاء أوتوماتيكي ونظام إنذار مبكر من الحرائق، بالإضافة إلى استخدام مواد تزيين غير قابلة للاشتعال أو صعبة الاشتعال، فيجب أن يكون الحد الأقصى لمساحة كل قسم من أقسام مقاومة الحريق وفقًا للمعايير التالية:
1. عندما يكون المبنى في طابق عالٍ، فلا يجب أن تتجاوز المساحة 4000 متر مربع ;   2 عندما يتم تركيبه في مبنى من طابق واحد أو في الطابق الأول فقط من المباني متعددة الطوابق، يجب ألا يتجاوز مساحته 10000 متر مربع ;   3 عند تركيبه في الأرض أو تحت الأرض جزئيًا، يجب ألا يتجاوز مساحته 2000 م².   عندما تكون صالات المحلات متعددة الطوابق مجهزة بأنظمة إطفاء آلية وأنظمة إنذار مبكر من الحرائق، بالإضافة إلى استخدام مواد تشطيب غير قابلة للاشتعال أو صعبة الاشتعال، فيجب حساب الحد الأقصى لمساحة كل قسم من أقسام الوقاية من الحرائق وفقًا لجدول 5.3.1 في “اللوائح الإنشائية”. يمكن أن تصل المساحة القصوى المسموح بها لكل منطقة وقائية من الحرائق إلى 10000 متر مربع، وذلك فقط عندما يكون مكان عمل المتجر أو قاعات العرض موجودًا في مبنى من طابق واحد، أو في الطابق الأول فقط من مبنى متعدد الطوابق.   ▲【سؤال حقيقي من امتحان عام 2016، رقم 74】 مركز تجاري مبني من الخرسانة المسلحة، وارتفاعه 23.8 مترًا. من بينها، تُستخدم الطوابق من السفلي الأول إلى الخامس كمحلات تجارية، بينما يُستخدم الطابق السفلي الثاني كموقف للسيارات وغرف للمعدات. كما أن المبنى مزود بنظام رش المياه التلقائي لإطفاء الحرائق ونظام إنذار تلقائي من الحرائق، بالإضافة إلى استخدام مواد غير قابلة للاشتعال في الديكور الداخلي. من بين الطرق المستخدمة لتقسيم المبنى إلى مناطق مقاومة للحرائق، فإن الطريقة الخاطئة هي ( ).   أ. مساحة أكبر قسم للوقاية من الحرائق في الطابق الأرضي هي 9900 متر مربع.
ب. مساحة أكبر قسم للوقاية من الحرائق في الطابق تحت الأرض هي 1980 متر مربع.
ج. مساحة أكبر قسم للوقاية من الحرائق في الطابق الثاني هي 4950 متر مربع
Reply #32016-12-14
السؤال المطروح خاطئ، يجب أن يكون قد تم تركيب نظام رش المياه التلقائي من قبل Sa، والمساحة القصوى المسموح بها لكل قسم مقاوم للحريق هي 2Sa + Sb. يجب تركيب أنظمة رش المياه التلقائية في 2Sa.
Reply #42016-12-14
الأول، هل يتم اختيار 600؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.