Thread Content
Fehlerbild 2: Wenn ein automatisches Brandlöschsystem lokal installiert wird, wie groß darf die zulässige Gebäudefläche einer Brandabschnitt sein? Wie in der Abbildung dargestellt, gilt als maximale zulässige Gebäudefläche eines Brandabschnitts die Summe aus Sa und Sb. Wenn die Fläche, für die ein automatisches Löschsystem vorhanden ist, 2Sa beträgt, dann kann die Fläche dieses Brandabschnitts um Sa (m²) erweitert werden. Das bedeutet: S = 2Sa + Sb. Auch die neu hinzugefügte Fläche von Sa muss mit einem automatischen Löschsystem ausgestattet werden. ▲【Fallbeispiel 6 aus der 16. Auflage des Lehrbuchs】In einem Brandabschnitt im Untergeschoss dieses Gebäudes beträgt die Fläche, für die kein automatisches Löschsystem vorhanden ist, 200 m². Wie groß darf daher die Fläche sein, für die ein automatisches Löschsystem erforderlich ist? A.600 B.500 C.700 D.800
Irrtum Nummer 3: Unter welchen Bedingungen kann die maximale zulässige Fläche der Brandabschnitte in Geschäftsräumen und Ausstellungsräumen 10.000 m² betragen? In Geschäftsräumen und Ausstellungsräumen in Gebäuden mit einer Brandwiderstandsklasse I oder II darf die maximale zulässige Fläche pro Brandabschnitt folgenden Vorgaben entsprechen, sofern ein automatisches Löschsystem sowie ein automatisches Brandmeldeystem vorhanden sind und außerdem nur brennhemmende oder schwer entflammbare Verkleidungsmaterialien verwendet werden: 1. Wenn sich diese Räume in Hochhäusern befinden, darf ihre Fläche 4000 m² nicht überschreiten ; 2 Wenn es in einem Einfamilienhaus oder nur im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses untergebracht ist, darf die Fläche 10.000㎡ nicht überschreiten ; 3 Wenn es unterirdisch oder halbunterirdisch angeordnet ist, darf die Fläche nicht größer als 2000㎡ sein. Wenn in den Verkaufsräumen mehrstöckiger Geschäfte ein automatisches Brandlöschsystem sowie ein automatisches Brandwarnsystem vorhanden sind und außerdem nur brennhemmende oder schwer entflammbare Ausstattungsmaterialien verwendet werden, dann muss die maximale zulässige Fläche jedes Brandabschnitts gemäß Tabelle 5.3.1 der Bauvorschriften berechnet werden. Nur dann, wenn der Verkaufsraum sowie die Ausstellungsräume in einem Einfamilienhaus oder ausschließlich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses untergebracht sind, kann die maximale zulässige Fläche pro Brandabschnitt 10.000 m² betragen. ▲【Prüfungsfrage 74 aus dem Jahr 2016】Es handelt sich um ein Einkaufszentrum mit Stahlbetonkonstruktion; die Gebäudehöhe beträgt 23,8 m. Dabei dienen die Etagen vom Untergeschoss bis zur fünften Etage als Geschäftsräume. Im Untergeschoss befinden sich ein Parkhaus sowie Räume für Ausrüstung. Das Gebäude ist außerdem mit einem automatischen Sprinklersystem sowie einem System zur Früherkennung von Bränden ausgestattet. Zudem wurden für die Innenausstattung nicht brennbare Materialien verwendet. Welche der folgenden Methoden zur Einteilung in Brandabschnitte ist falsch? A. Die Fläche des größten Feuerabschnitts im Erdgeschoss beträgt 9900 m².
B. Die Fläche des größten Feuerabschnitts im Untergeschoss beträgt 1980 m².
C. Die Fläche des größten Feuerabschnitts im zweiten Obergeschoss beträgt 4950 m²
Die gestellte Frage ist falsch. Es sollte Sa sein, der das automatische Sprinklersystem einrichtet; die maximale zulässige Fläche einer Brandabschnitt ist 2Sa+Sb. In allen 2Sa-Gebäuden muss ein automatisches Sprinklersystem installiert werden.