Error número dos

2016-12-14View Original

Thread Content

Mito 2: Cuando se instala un sistema automático de extinción de incendios en una zona específica, ¿cuál es el área constructiva máxima permitida para esa zona de protección contra incendios?   Como se muestra en la figura, supongamos que Sa+Sb representa el área máxima permitida para una zona de protección contra incendios. Cuando el área equipada con un sistema automático de extinción de incendios es de 2Sa, entonces la área de dicha zona de protección puede aumentar en Sa m². Es decir, S = 2Sa + Sb. El área adicional de Sa también debe estar equipada con un sistema automático de extinción de incendios.   ▲【Caso 6 del material didáctico de la 16ª edición】En uno de los sectores a prueba de incendios del primer sótano de este edificio, hay una superficie de 200 m² para la cual no se ha instalado un sistema automático de extinción de incendios. ¿Cuál debe ser el máximo área para la cual sí se debe instalar dicho sistema?   A.600  B.500  C.700  D.800
Reply #22016-12-14
Error número tres: ¿Bajo qué circunstancias puede ser de 10.000 m² el área máxima permitida para las zonas a prueba de incendios en las tiendas y salas de exposiciones?   En los locales comerciales y salas de exposiciones ubicados en edificios con clasificación de resistencia al fuego de nivel I o II, siempre y cuando se cuenten con sistemas automáticos de extinción de incendios y sistemas de alarma contra incendios, además de que los materiales utilizados para la decoración sean incombustibles o de difícil combustión, el área máxima permitida para cada zona de contención del fuego debe cumplir con las siguientes normas: 1. Cuando estén ubicados en edificios altos, su área no debe superar los 4000 m² ;   2 Cuando está ubicado en un edificio de una sola planta o únicamente en la planta baja de un edificio de varias plantas, no debe superar los 10000 m² ;   3 Cuando esté ubicado bajo tierra o semienterrado, no debe superar los 2000 m².   Cuando las salas comerciales de los edificios multiplanta cuentan con sistemas automáticos de extinción de incendios y sistemas de alarma contra incendios, además de utilizar materiales de revestimiento incombustibles o de difícil combustión, el área máxima permitida para cada zona de protección contra incendios debe calcularse según la tabla 5.3.1 de las Normas de Construcción. Solo cuando las salas de venta y las salas de exposiciones se encuentran en un edificio de una sola planta, o bien en la planta baja de un edificio de varias plantas, la superficie máxima permitida para cada zona de protección contra incendios puede ser de 10.000 m².   ▲【Pregunta 74 del examen práctico de 2016】 Un centro comercial con estructura de hormigón armado, cuya altura constructiva es de 23,8 m. De ellos, los pisos subterráneos 1 al 5 son espacios comerciales, mientras que el piso subterráneo 2 sirve como garaje y área para equipos. Todo el edificio cuenta con un sistema de rociado automático de agua para extinguir incendios, además de un sistema de alarma automática contra incendios. La decoración interior está hecha con materiales incombustibles. Entre las formas de dividir el edificio en zonas de protección contra incendios, la incorrecta es ( ).   A. El área construida de la mayor zona de protección contra incendios en la planta superior es de 9900 m².
B. El área construida de la mayor zona de protección contra incendios en el sótano es de 1980 m².
C. El área construida de la mayor zona de protección contra incendios en la segunda planta es de 4950 m²
Reply #32016-12-14
El problema está en la formulación: debería ser que Sa establezca un sistema de rociado automático para extinción de incendios. El área máxima permitida para las secciones a prueba de fuego es 2Sa + Sb. En los edificios de 2 Sa debe instalarse un sistema de rociadores automáticos.
Reply #42016-12-14
¿El primero no debería ser 600?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.