En la selección de válvulas con interruptor, se requiere que el indicador de posición de la válvula sea un interruptor de retroalimentación de tipo “pro*mate limit”. Pero en el lado del DCS, no quiero utilizar los módulos NAMUR; prefiero usar módulos DI normales, al igual que en los otros puntos de conexión. Me gustaría saber si existen interruptores de proximidad adecuados para estos puntos de conexión, y me gustaría recibir recomendaciones sobre modelos o muestras. ¡Gracias!
Muchos interruptores de posición de válvulas utilizan interruptores de contacto seco.
El interruptor de proximidad es de tipo transistor; no existe tal cosa como un punto de conexión seco. Para que funcione, es necesario alimentarlo con electricidad. Si no se desea utilizar los interruptores de tipo NAMUR, se pueden usar interruptores de proximidad de 24 V
Es mejor elegir directamente un interruptor de contacto seco (no un sensor de proximidad), para simplificar el uso de la tarjeta DI universal.
Hola, ¿para el interruptor de proximidad de 24V, se utiliza una tarjeta DI normal en el DCS? ¿Este 24V es la tensión de detección de DI? ¿El cable tiene dos hilos? ¡Gracias!
El detector de válvulas que tengo aquí utiliza interruptores microswitch, conectados directamente a la tarjeta DI de control automático; es bastante práctico.
Entonces, sería mejor que revise la tensión de funcionamiento de la tarjeta DI. En general, 24 V es la tensión de funcionamiento estándar
Muchos interruptores de posición de válvulas utilizan interruptores de contacto seco
¿Podría explicarme? ¿El señal es de contacto seco?