Método, pasos y precauciones para volver a instalar un intercambiador de calor de tipo placa

2016-12-16View Original

Thread Content

El intercambiador de calor de placas se desmontó en varias piezas debido a una fuga; tras reemplazar las juntas, se volvió a montar. Se solicitan los pasos y precauciones a seguir.
Reply #22016-12-16
Se monta de la misma manera en que se desmonta; lo importante es hacerlo de forma plana y asegurar bien los pernos.
Reply #32016-12-16
¿Existe alguna forma de fijar mejor las arandelas en la placa, para que no se muevan durante la instalación?
Reply #42016-12-16
Antes se usaba mantequilla para fijarlo, pero ahora es más sencillo: se utiliza cinta adhesiva transparente.
Reply #52016-12-16
Gracias, hemos probado ambos métodos; Pero más tarde, aún así se produjeron fugas debido al desplazamiento de las arandelas. Ahora estamos probando a aplicar pegamento 502 en esos puntos; no sabemos si eso funcionará.
Reply #62016-12-16
No use 502; el 502 es un adhesivo de secado rápido, y una vez seco queda demasiado duro, lo que afecta el sellado. Puede usar un adhesivo para sellado plano como el 206, por ejemplo.
Reply #72016-12-19
Use pegamento 303, o pregunte al fabricante si tienen arandelas de tipo enganche que no requieran pegamento. Pídale al fabricante el pegamento necesario
Reply #82016-12-19
Existen varias consideraciones importantes al volver a montar un intercambiador de calor de tipo placa: 1. Antes de desmontarlo, se debe medir con una cinta métrica el espesor del intercambiador, es decir, el espesor de las capas de placas. Al volver a montarlo, hay que asegurarse de que los tamaños sean los mismos. No apriete demasiado fuerte. 2. Hay que aplicar un poco de pegamento en los sellos, así no se despegarán con facilidad. No basta con depender únicamente de esos orificios. 3. Al desmontar, es mejor colocar las placas en un orden determinado, sin alterar su disposición. Al instalarlo, también se debe hacer en orden, para garantizar que los canales estén correctos. 4. Preste atención a la primera y a la última pieza del panel; al instalarlo, no se equivoque, ya que estas dos piezas son diferentes de las demás. 5. Al apretar, se debe aplicar fuerza simultáneamente en las diagonales de ambos lados. Es mejor apretarlos por ambos lados.
Reply #92016-12-20
El propietario debería buscar a un fabricante de intercambiadores de calor para que los limpie; ellos son más profesionales, y si se instalan por cuenta propia, es fácil que haya fugas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.