Was ist der Grund für die starken Stromschwankungen beim Starten eines 10-kV-Motors?

2016-12-16View Original

Thread Content

Unsere Firma hat eine neue Spezialleitung eingebaut. Am 5. Dezember wurde der 10-KV-Hochspannungsantrieb (1400 KW) getrennt von der Last getestet. Während des Startvorgangs traten starke Schwankungen im Stromfluss auf, außerdem war das Geräusch des Motors ungewöhnlich – deshalb musste der Motor sofort abgestoppt werden. Ich bitte die Seefreunde: Was ist in diesem Fall der Grund?
Reply #22016-12-31
Was für ein Motor? Wie wird er gestartet? ?
Reply #32017-01-04
Bei Asynchronmotoren wird überprüft, ob es bei den Rotorstäben zu Unterbrechungen kommt. Bei Synchronmotoren wird geprüft, ob es bei den Dämpfungsringen des Rotors zu Kurzschlüssen kommt.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.