2016-12-16View Original

Thread Content

Ich habe vor Ort 2 Siemens-PLC-AI-Module; alle Signale haben einen Wert von 4–20 mA und sind vollständig aktiviert. Plötzlich zeigen alle Signale den niedrigsten Wert an (25 % unterhalb des Messbereichs), nur der letzte Punkt des ersten Moduls zeigt 25 % über dem Nullwert an – offensichtlich ist auch diese Anzeige falsch. Ich entfernte nacheinander die Signalleitungen der Kanäle. Erst nachdem ich den letzten Anschluss des ersten Moduls entfernt hatte, funktionierten alle Kanäle wieder normal – mit Ausnahme des ersten Kanals dieses Moduls. Der andere Kanal funktionierte weiterhin nicht. Zuvor hatte er einwandfrei funktioniert. Ich habe die Signalleitungen überprüft: Es gab weder einen Kurzschluss noch einen offenen Stromkreis. Das Modul gab auch keine Fehlermeldungen aus. Auch die anderen Schaltermodule funktionierten einwandfrei. Das Signal geht von der Stromversorgung+ zum Messgerät+, das negative Pol des Messgeräts geht zum Modul 2 (7, 12, …). . . ), Modul 5 zum negativen Stromanschluss
Reply #22016-12-17
Es wurde bestätigt, dass die Signale vor Ort in Ordnung sind und es keine Störungen durch die Stromversorgung gibt. Dann ausschalten und neu starten, wenn das nicht funktioniert, den Hersteller kontaktieren
Reply #32016-12-17
Ich habe die beiden Module vertauscht. Die Kanäle, die ursprünglich in Ordnung waren, sind weiterhin in Ordnung – und diejenigen, die nicht in Ordnung waren, sind weiterhin nicht in Ordnung. Damit ist bestätigt, dass mit den Modulen alles in Ordnung ist. Mit einem Signalgenerator wird ein Signal gesendet – von der Sicherheitsseite aus kann keine Luft zugeführt werden ; Von dem Modul aus ist es möglich, hineinzukommen – der Kanal funktioniert einwandfrei. Um das Problem zu beheben, habe ich einfach alle Kabel im Gerät ausgetauscht – danach funktionierte es wieder normal. Bei der Überprüfung wurden Mäuseverstecke entdeckt-------

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.