بخصوص مشكلة عرض القيمة صفرًا في روزمونت

2016-12-16View Original

Thread Content

أرجو من الخبراء المساعدة: عند تشغيل جهاز قياس الفرق في الضغط من نوع روزمونت، يظهر الرقم 38.26 كيلوباسكال عند تعيين الجهاز على القيمة الصفرية. ولا يمكن تعيين الجهاز على القيمة الصفرية باستخدام جهاز 475، حيث يظل الرقم كما هو ويُظهر رسالة “الضغط المطبق مرتفع جدًا”
Reply #22016-12-16
هل هو مرسل ضغط مطلق؟ هل قمت بعملية ضبط القيمة إلى صفر؟ أرسل لي النوع
Reply #32016-12-16
إذا كنت محقًا، فاستخدم جهاز إيمرسون 475 لاستعادة إعدادات المصنع، وإذا نجح الأمر فهذا جيد، وإلا فعُد به إلى المصنع؛ يجب أن يتم حل المشكلة في كلتا الحالتين. إذا لم يكن هناك جهاز التحكم اليدوي من إيمرسون، فعليك العودة مباشرة إلى المصنع
Reply #42016-12-16
تجاوز النطاق القابل لإعادة التعيين إلى الصفر. إما أن تعيد المنتج وتستبدله بواحد ذو سعة أكبر. إذا لم يكن من الممكن إعادته، فلا يمكنك سوى تركيب الرأس بارتفاع متر واحد، وهذا يكفي تقريبًا.
Reply #52016-12-16
قبل الضبط، يجب التأكد من أن غرفة الضغط الموجب والسلبي متصلتان بالغلاف الجوي أو خاليتان من الضغط، كما يجب التأكد من عدم وجود أي مواد غريبة داخل كل واجهة. إذا كان كل شيء جيدًا، فيمكنك استخدام طريقة التعديل التدريجي في عدة نقاط. أعطِ الضغط السلبي ضغطًا موجبًا لتقليل فرق الضغط الموجب والسلبي وضبط الصفر، ثم أزل الضغط السلبي وقم بقياس الضغط لضبط الصفر. يمكن أيضًا تطبيق ضغط سلبي على الجانب ذو الضغط الموجب. إذا لم يكن هناك أداة للضغط، يمكن استخدام الفم لعمل ضغط إيجابي على الجانب المطلوب أو نفخ ضغط سلبي عليه.
Reply #62016-12-17
6# الإجابة صحيحة، في هذه الحالة لا يمكن سوى إجراء إعدادات النقل.
Reply #72016-12-17
تحقق مما إذا كانت قيمة الحد الأدنى هي 38.26 كيلوباسكال، فقط عند تعيين الحد الأدنى على 0 يمكن تصفيرها. إذا لم يكن الأمر كذلك، فارجعه فورًا. إنه يعاني من عطل بالفعل، لذا لا يُنصح بمحاولة نقله؛ إنه تصرف محفوف بالمخاطر.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.