Thread Content
¿Alguien ha reemplazado las tarjetas del sistema HONEYWELL SM? ¿Cómo se procede? ¿Hay información? ¡Se puede hablar en detalle!
¿Concretamente, qué tipo de tarjeta se va a cambiar? ¿No se pretende detener el servicio para hacer el cambio? Si está en línea, podría ser bastante problemático (es necesario tener mucho cuidado y conocer bien la lógica del SIF para poder desviar esa lógica), además de que sigue existiendo el riesgo de que el vehículo se apague. A continuación, se presenta un extracto del Handbook: Replacing an input module. Los módulos de entrada pueden ser reemplazados con la alimentación encendida. Dependiendo de la función de la señal de entrada y de la configuración de E/S del sistema, puede verse afectado el funcionamiento del proceso. Al retirar un módulo de entrada, primero desconecte el cable plano del bus de E/S horizontal (IOBUS-HBS o IOBUS-HBR), afloje los tornillos y saque cuidadosamente el módulo del chasis. Al colocar un módulo de entrada en el chasis, empújelo con cuidado hasta que quede alineado con él, afíje los tornillos y luego conecte el cable plano al bus de E/S horizontal (IOBUS-HBS o IOBUS-HBR).
Hay documentación de mantenimiento que contiene pasos detallados para las operaciones
Hola, gracias por responder. Pero mi sistema SIS es de 145.1, no hay documentos de mantenimiento, ¿dónde puedo encontrarlos?
Bien, gracias. ¿De qué versión es tu caso?