¡Ayuda! Problema para medir la temperatura de los devanados del ventilador secundario de la caldera.

2016-12-18View Original

Thread Content

La última edición de este mensaje fue realizada por yuchenchf el 20-12-2016 a las 15:40. Acabo de medir la resistencia térmica con un multímetro; uno de los valores mostrados fue de 0,6 kiloohmios. La indicación en el controlador es de color rojo. ¿Será que esa resistencia está dañada? Las demás resistencias son de 117 ohmios
Reply #22016-12-18
Existen muchos valores de calibración para las resistencias térmicas: PT100, PT1000, CU50, etc. Pero, a juzgar por lo que dices, parece que está rota
Reply #32016-12-18
Debería estar roto. 117 euros = 45°C?
Reply #42016-12-18
Gracias, ¿qué significa que la resistencia térmica mida mil ohmios?
Reply #52016-12-18
Gracias, ¿qué significa que la resistencia térmica mida mil ohmios?
Reply #62016-12-18
La medición en el lugar indica que la resistencia térmica normal es de unos 40 grados, mientras que lo que muestra el controlador principal es alrededor de 30 grados. Gracias, ¿qué significa que la resistencia térmica mida mil ohmios?
Reply #72016-12-18
Por ejemplo, en el caso del PT100, puedes consultar su tabla de calibración: a 100 grados, la resistencia es de solo 138 ohmios. En tu caso, esa resistencia es de 600 ohmios
Reply #82016-12-19
Si el PT100 tiene un valor inferior a 100 ohmios, está dañado. ¿Por qué los comentarios de los demás solo son visibles para el autor?
Reply #92016-12-19
Seguramente hay un problema con la resistencia térmica; basta con reemplazarla.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.