Fehler am Thermoelement-Temperaturmesser

2016-12-18View Original

Thread Content

Thermoelement-Warmemesser, der Messwert am Ort mit dem Multimeter lag bei 13,4, was etwa 330 entspricht; die DCS-Anzeige zeigte 360 an. Bei Einsatz eines Signalgenerators lag die Anzeige der DCS um 30 Grad höher als am Ort. Nachdem die Verbindungen wieder hergestellt wurden, kehrte alles wieder in den Normalzustand zurück. Offenbar war die Temperatur stets zu hoch und schwankte stark – handelt es sich dabei um einen Kurzschluss in der Leitung oder um ein anderes Problem? Die Karte wurde überhaupt nicht bewegt
Reply #22016-12-18
Schlechter Kontakt oder Einfluss der Leitungen?
Reply #32016-12-18
Ich möchte auch genau herausfinden, um welches Problem es geht. Im Moment scheint es sich um ein Problem mit den Leitungen zu handeln – aber es ist doch unwahrscheinlich, dass die Leitungen 30 Grad heiß werden können
Reply #42016-12-18
Aber am Anfang zeigte das Multimeter an, dass die Leitung unterbrochen war. Auch nachdem die Leitung wieder angeschlossen wurde, gab es weiterhin Störungen. Erst als die Leitung aus dem Gerät herausgezogen und neu angeschlossen wurde, funktionierte alles wieder richtig
Reply #52016-12-19
Ein Temperatursender wäre besser – dann wird ein 4-20mA-Signal erzeugt
Reply #62016-12-19
Ist das vielleicht deshalb, weil auf der DCS-Seite eine Kaltende-Kompensation vorgenommen wurde? Der von Ihnen vor Ort gemessene Spannungswert am Kaltende entspricht der Umgebungstemperatur und ist daher instabil. Im Bereich des DCS im Schrankraum wird die Kälteseite der Temperatursonde so angepasst, dass sie auf die Temperatur im Schrankraum abgestimmt ist – diese bleibt dabei relativ konstant. Durch Berechnungen mit dem DCS wird anschließend die tatsächliche Temperatur vor Ort ermittelt.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.