La temperatura del termopar aumenta de forma instantánea y vuelve a la normalidad de inmediato. ¿Cuál es la causa?

2016-12-18View Original

Thread Content

Descripción del problema: La temperatura varía instantáneamente de unos 450 °C a unos 600 °C, para luego volver inmediatamente a 450 °C. Esta fluctuación brusca provoca la parada del sistema. El circuito, desde el sitio de trabajo hasta la sala de control, es el siguiente: termopar tipo K, sensor de temperatura, barrera de seguridad y tarjeta. Estado del proceso: Se han apretado todos los terminales de todo el circuito, y no se observó ninguna conexión floja en ningún punto. Incluso si los cables de la termopar se desconectan, la medición de cambio de temperatura será de 0 mV; por lo tanto, la temperatura no puede aumentar, sino que debería disminuir. Así que, incluso en caso de una conexión defectuosa, no se producirá una alarma de parada del sistema. Además, si el circuito de señal 4-20mA entre el variador de temperatura y la barrera de seguridad se abre de forma instantánea, ¿cómo reaccionará la barrera de seguridad P+F? ¿Acaso se debe enviar una señal de gran intensidad al dispositivo para activar la interbloqueo? O quizás haya otras razones, por favor hagan un análisis.
Reply #22016-12-18
1. Si la entrada del barrera de seguridad P+F está abierta en circuito, ¿qué señal enviará la barrera de seguridad al módulo? 2. Si el circuito entre la barrera de seguridad y el dispositivo de bloqueo se abre, ¿cómo responde el SIS de Honeywell? ¿Hace que ese punto genere una alarma inmediata? ? ?
Reply #32016-12-19
En cuanto a la configuración de control automático, debería activarse una parada automática en caso de interrupción de la conexión (según mi experiencia personal). Se recomienda comprobarlo revisando los indicadores
Reply #42016-12-19
Creo que en DCS se perdió la señal de temperatura; se estableció un valor máximo y, entonces, la máquina se detuvo
Reply #52016-12-19
1. No sé qué tipo de barrera de seguridad hay en el lugar. Si se trata de MTL, es posible configurarla para que, en caso de circuito abierto en la entrada, la salida funcione al máximo o al mínimo. 2. En el software de configuración SM, se puede establecer la reacción ante fallos en las propiedades del punto AI
Reply #62016-12-19
1. Si se confirma que los componentes están bien, revise los cables. Mira si hay alguna bomba grande o algo por los alrededores que se haya encendido en ese momento. 2. En el caso de una configuración activa, se debe añadir un retraso de medio segundo después de la señal (la duración exacta del retraso se determina según las circunstancias reales), lo cual sirve como función de filtrado. 3. Actualmente, los sistemas suelen contar con protección contra interrupciones de conexión; además, en caso de fallo en la señal, la salida del sistema se fija en un valor normal, al tiempo que se emite una alarma. Verifiquemos si esta función está activa. 4. Revise detenidamente la barrera de seguridad P+F. He tenido casos en los que la salida del barrera de seguridad P+F pasaba gradualmente de cero a 100 por sí sola; me tomó mucho tiempo descubrir que el problema era la barrera de seguridad. Opinión personal, solo para referencia.
Reply #72016-12-19
Somos el sistema Conixen; se trata de una entrada de resistencia térmica de P+F. La temperatura varía y, después de llegar al valor máximo, vuelve a la normalidad. Solo había uno; al final, se cambió por otro sensor de temperatura de P+F

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.