جهاز جديد، يتم إضافة حمض إلى المواد القلوية داخل الأنابيب وخلطها مباشرة، ثم يتراوح قيمة الـ pH بعد المرور عبر جهاز الخلط بين 3 و9، لا أعرف كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ ؟ ؟ ؟ ؟
هل من الضروري إضافة خلاط على الأنابيب؟ ألا يمكن تركيب جهاز قياس الرقم الهيدروجيني مباشرة على الأنابيب كما هو الحال مع أجهزة قياس درجة الحرارة؟ وما مدى فعالية الخلاط؟
هل تدفق المواد القاعدية مستقر؟ من الناحية المثالية، إذا كانت المنشأة تعمل بشكل مستمر ولم يكن هناك تقلبات كبيرة في معدل التدفق، فيمكن السيطرة على المعايير ضمن نطاق ضيق. أرجو معرفة معدل تدفق المواد القلوية لديك~
شكرًا، تدفق المواد القلوية مستقر جدًا، لكن قيمة الـ pH تتغير بشكل كبير
إذا كانت كميتا المادتين مستقرتين، فهناك مشكلتان: الأولى هي أن أداء جهاز الخلط ضعيف للغاية مما يؤدي إلى عدم حدوث خلط كافٍ، وبما أن مساحة الأنابيب صغيرة، فإن وقت الخلط قصير جداً مما يسبب مشاكل مثل التدفق غير المتساوي، وبالتالي يحدث تقلبات كبيرة في قيم PH قبل أن يتم تحييدها. أما المشكلة الثانية فهي اختيار المكان الخاطئ لوضع جهاز قياس PH. في رأيي، المشكلة الأولى هي الأكثر أهمية؛ فإذا استخدمت خزاناً للخلط، فلن تكون هناك أي تقلبات، وسيكون الأمر مثالياً بالتأكيد~
{:3_54:} ضع خزان تخزين خلفه، وضع جهاز قياس الرقم الهيدروجيني بداخله
شكرًا، لا أوافق على عملية إضافة العلب
أدعم ما قاله الشخص في الطابق الخامس. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح صاحب الموضوع بتجربة تغيير المواد الحمضية أو القاعدية، أو إضافة مواد مضادة للتآكل.
شكرًا، لا أوافق على عملية خزان التخزين المؤقت. . . أشعر شخصيًا أيضًا أن خلط الأنابيب غير جيد.
إذا لم يوافق قسم العمليات، فليتولَّ هو حل هذه المشكلة، فهي في الأصل من مسؤولية قسم العمليات.
قد يكون هناك حاجة أيضًا إلى وعاء خلط، كما قد يتطلب هذا التفاعل وقت تفاعل متأخر.