Thread Content
Der Umzug der gesamten Gruppe aus der Stadt in das Gelände ist bereits abgeschlossen. Unsere Firma wird als Teil dieses Projekts bald dorthin umziehen. Die 10-KV-Energieversorgung für das neue Unternehmen wird von einer der Verteilräume der Gruppe bezogen – nicht von der 110-KV-Zentrale der Gruppe. Da die Leistungsfähigkeit des Haupttransformators der Gruppe bereits ausreichend ist, ist kein Ausbau notwendig. In einem solchen Fall muss unser Unternehmen noch eine Genehmigung bei der Elektrizitätsbehörde einholen? Ist die Beteiligung der Elektrizitätsbehörde auch für die Prüfung der Pläne, den Bau sowie die Abnahme (einschließlich präventiver Tests) erforderlich? Bitte können die Reisegenossen, die das verstehen, oder solche mit ähnlichen Erfahrungen, mir helfen und etwas erzählen?
Solange es die Kapazität nicht beeinträchtigt und die Messung der Haupttabelle nicht beeinflusst, sind interne nicht nötig.
Es ist notwendig, dass man bei der Erhöhung oder Verringerung der Anzahl der Transformatoren eine Genehmigung einholt.
Vergessen Sie nicht die grundlegenden Kosten für den Transformator
Wenn es einen 110-kV-Transformator gibt, ist es nicht notwendig, nur einen 10-kV-Leitungen von dort aus zu ziehen, um das neue Werk mit Strom zu versorgen. Denn es handelt sich dabei um eine Veränderung in der internen Verteilung der Energie, was nichts mit der externen Stromversorgung zu tun hat
Wenn es keine Veränderungen am Haupttransformator gibt, ist er nicht notwendig.