¿Cómo se determina el caudal de gas que puede manejar la torre de desinfección?

2016-12-21View Original

Thread Content

Según las nuevas normas de seguridad, los tanques de cloro líquido deben ubicarse dentro de edificios cerrados. Además, es necesario instalar dispositivos para tratar el cloro en caso de accidentes. ¿Cómo se determina la capacidad de tratamiento del gas por parte de las torres de tratamiento de cloro en situaciones de emergencia?
Reply #22016-12-21
¿Cuáles son las normas de seguridad? Anteriormente se ha hecho la instalación de tanques con líquido alcalino en los almacenes de cilindros de cloro líquido.
Reply #32016-12-21
Mi interpretación personal es la cantidad máxima para un tanque individual.
Reply #42016-12-21
Teóricamente, por cada tonelada de caustic soda (100% en peso), se generan entre 400 y 500 Nm3 de cloro húmedo. Puede determinar esta cantidad según la capacidad de su planta: por ejemplo, si la planta produce 80,000 toneladas anuales de caustic soda, con una producción de 10 toneladas por hora, entonces la cantidad de cloro húmedo que debe ser tratado en la torre de descontaminación sería de aproximadamente 5,000 Nm3/h. Por lo general, antes de que el gas entre en la torre, existe un sello de agua; la temperatura del gas al entrar en la torre es de unos 70°C. Para calcular la cantidad total de gas que pasa por la torre, se puede utilizar un valor de 6,000 a 7,000 Nm3/h. Para una planta que produce 80,000 toneladas de caustic soda, sería suficiente contar con una torre de diámetro de 2 metros. En el diseño real, puede aumentar ligeramente las dimensiones según las condiciones reales de la fábrica; 500 Nm3 de cloro húmedo por tonelada de caustico sódico (con vapor de agua saturado a 70 °C) es suficiente, no es necesario ampliarlo en exceso. . . Aproximadamente 50,000 toneladas de caustic soda (~3000 Nm3/h de flujo de gas a tratar), con una torre de desinfección de 1,5 m de diámetro; 80,000 toneladas, con una torre de 2 m de diámetro aproximadamente. .
Reply #52016-12-21
Debería determinarse según el caudal de aire del soplador situado aguas abajo de la torre de eliminación de contaminantes. En caso de emergencia, ¿no es cierto que primero se activan las puertas enrollables y el soplador?
Reply #62016-12-21
GB11984—2008 “Normas de seguridad para el cloro” y AQ3014—2008 “Requisitos técnicos de seguridad para el uso de cloro líquido”
Reply #72016-12-21
Muchos expertos no recomiendan el uso de piscinas alcalinas, ya que suelen ser bastante peligrosas.
Reply #82016-12-21
Sí, el cloro que es extraído por las turbinas necesita ser tratado. Una parte de él se envía al sistema de tratamiento de gases de cloro e hidrógeno, mientras que otra parte se procesa en torres especiales diseñadas para eliminar esos contaminantes

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.