Este mensaje fue editado por última vez por libingtaoff8 el 21-12-2016 a las 10:38. ¿Qué se debe hacer cuando, al encender la prensa de hidrógeno, la presión en las tuberías de equilibrio no alcanza los niveles necesarios para su funcionamiento? La máquina de circulación de hidrógeno está accionada por una turbina, y se requiere que la diferencia de presión sea superior a 50 kPa. Al inicio, la presión del sistema es de 4,5 MPa; durante la producción normal, esta presión alcanza unos 11,3 MPa Cuando la presión es baja, la bomba de presurización se activa; cuando la presión es alta, dicha bomba se detiene. La señal para encenderla no llega nunca, por lo que no es posible poner en marcha la turbina Busco consejo de un experto: después de quitar la válvula manual que se encuentra detrás del manómetro de diferencia de presión, la presión puede aumentar. Pero a veces la bomba de presurización no se activa, y entonces el flujo de aire para el sello de primer nivel es insuficiente, lo que puede dañar fácilmente el sello de gas seco ¡Amigos del mar, ¿tienen alguna buena sugerencia?! Al cumplirse las condiciones para el arranque, el sello de gas seco es un sello de gas seco tipo laberinto en serie de tres niveles de Sichuan Nikki El gas de sellado principal es hidrógeno nuevo
Active el bypass de la válvula de regulación para hacer una transición.
Si la presión del nuevo hidrógeno se mantiene constante, la presión del sistema disminuirá un poco. Hay que preguntar al fabricante cuál es la presión máxima permitida para que el equipo pueda funcionar.