Unterschied zwischen der Hardware-Fehler-Toleranz HFT und der Redundanz! Hilfe, Experten!

2016-12-22View Original

Thread Content

Ich lerne derzeit die *Funktionssicherheitsbewertung, einschließlich des Lebenszyklus von SIS und der Überprüfungsrechnungen für SIL. Dabei kommt auch die Hardware-Fehlertoleranz bei HFT zur Sprache. Könnte mir jemand bitte ausführlich erklären, worin der Unterschied zu der Redundanz besteht, mit der wir im Alltag in der Fabrik umgehen? Vielen herzlichen Dank!
Reply #22016-12-22
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Yang Mingyao am 22.12.2016 um 21:00 bearbeitet. Hallo, bei Fragen sind Sie herzlich eingeladen, sie zu besprechen. Die Fehlertoleranz der HFT-Hardware bezeichnet die Fähigkeit, auch im Falle eines Defekts der Funktionseinheiten weiterhin die erforderlichen Funktionen auszuführen. Der sogenannte Hardware-Fehlerpuffer N bedeutet, dass N+1 Fehler zum Verlust der Sicherheitsfunktionen führen. Er richtet sich also in erster Linie auf die Hardware, hat nichts mit der Softwaresteuerung zu tun und auch nichts mit Diagnosetechniken. Für Logikcontroller bedeutet ein redundanter Controller eine Fehlertoleranz von 1. Was die Messgeräte angeht, so ist in der Regel die Kerneinheit nicht redundant. Wenn es jedoch zwei identische Messgeräte gibt und sie logisch im 1oo2-Modus arbeiten, kann man von einer Hardware-Fehlertoleranz von 1 ausgehen. Deshalb sind die meisten Messgeräte vom Typ SIF2 – schließlich liegt der Ausfallgrad der Messgeräte, also der SFF-Wert, in der Regel bei etwa 90 %. Die Hersteller geben jedoch an, dass zwei redundante Messgeräte einen SIF3-Standard erreichen können.
Reply #32016-12-23
Was bedeutet SIF2? Sollte es nicht SIL2 sein? Diese Schlussfolgerung müssen Sie wohl auf der Grundlage der Strukturbeschränkungs-Tabelle für LOGIC SOLVERS in IEC61511 gezogen haben.
Reply #42017-01-17
Dieser Beitrag wurde zuletzt von zxb1990 am 28.1.2017 um 22:44 geändert. Redundanz ist ein relativ allgemeines Konzept – theoretisch können zwei oder mehr Kanäle als redundant bezeichnet werden. Bei HFT geht es jedoch darum, ob eine bestimmte Sicherheitstoleranz vorhanden ist. Bei 1oo1 gibt es keine Redundanz, also gilt HFT=0. Bei 1oo2 gibt es Redundanz, daher gilt HFT=1. Auch bei 2oo2 gibt es Redundanz, doch wieder gilt HFT=0

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.