Heute habe ich einen Beitrag gesehen, der den Funktionsprinzip eines Temperaturreduzierenden Druckreduziers erklärte. Am Ende sagte er: „Jeder Temperaturreduzierende Druckreduzierer verringert zunächst den Druck und erst danach die Temperatur. Kann man verstehen, warum das so ist?“ “ Habe es noch nicht verstanden. Hat jemand eine Erleuchtung? Teilen Sie es gerne mit
Reply #22016-12-23
Temperatur- und Druckreduzierer – ich weiß nur, dass sie für Wasser und Dampf verwendet werden. Bei denen, die ich gesehen habe, wird zuerst der Druck gesenkt und anschließend die Temperatur. Es gibt auch solche, die den Druck nicht senken, sondern nur die Temperatur verringern (nach der Temperaturreduzierung bleibt es weiterhin überhitzter Dampf).
Reply #32016-12-23
Wenn zuerst die Temperatur gesenkt wird, tritt Dampf zunächst in den Sättigungsbereich ein. Beim weiteren Druckabfall entsteht Kondenswasser, was die Kontrolle des Kühlwassers erschwert.
Reply #42016-12-23
Nach dem Gleichungsverhältnis für ideale Gase sind bei konstantem Volumen Temperatur und Druck direkt proportional zueinander, weshalb die Temperatur sinkt, wenn der Druck abnimmt.
Reply #52016-12-23
Druck wird reduziert, aber die Temperatur nicht – der Wasserdampf ist überschüssig erhitzt. Wenn zuerst die Temperatur gesenkt wird, entsteht Kondenswasser
Reply #62016-12-23
Im Prozess der Druckminderung kommt es zu Temperaturänderungen. Im Prozess der Temperatursenkung kann im Grunde nur die Temperatur gesenkt werden. Deshalb muss zunächst der Prozess mit den größten Veränderungen durchgeführt werden, anschließend der Prozess mit den geringeren Veränderungen – so lässt sich die Ausgangstemperatur und -druck besser kontrollieren
Reply #72016-12-23
Was im Titel steht, stimmt. Oben ist die Erklärung sehr klar
Reply #82016-12-23
Unter gesättigtem Dampf steht Temperatur in einem direkten Verhältnis zum Druck. Wenn bei konstantem Druck zuerst die Temperatur gesenkt wird, entsteht Kondenswasser, was zu Wasserstößen in den Rohrleitungen führt. Wenn zuerst der Druck verringert wird, befindet sich das Wasserdampf in einem Überhitzungszustand. In diesem Fall reicht es aus, eine angemessene Menge Wasser hinzuzufügen, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
Reply #92016-12-23
Sowohl Entdruck- als auch Abkühlventile reduzieren zunächst den Druck und erst danach die Temperatur. Wenn man zuerst Wasser hinzufügt, um die Temperatur zu senken, entsteht ein Wasserschlag.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.