Thread Content
Bei dem PLC Siemens S400 ist die STEP7-Software in Version V5.5 und WINCC in Version V7.0 installiert. Die digitalen Eingänge sind beschädigt. Wie kann man diese Eingänge ersetzen? Wie erfolgt die Konfiguration? Muss das Programm geändert werden? Welche Änderungen sind notwendig? Außerdem würde ich gerne, falls Zeit ist, fragen, wie man einen defekten Analogkanal ersetzen kann.
Wechseln Sie die Hardwarekonfiguration auf einen besseren Modulkanal, ersetzen Sie anschließend in der ursprünglichen Steuerlogik die Logik, die auf die ursprünglichen Adressen verweist, durch eine Logik, die auf die Adressen der geänderten Hardwarekonfiguration verweist. Danach kann die Konfiguration installiert werden.
Wenn ein Kanal beschädigt ist, wechselt man einfach die Verkabelung des Kanals aus und ändert in der Konfiguration die Bitnummer entsprechend. Bei den analogen Kanälen ist es genauso. Wenn mehrere Kanäle eines Moduls beschädigt sind, muss das Modul ausgetauscht werden; die Konfiguration muss dabei nicht geändert werden.
Die einfachste Lösung ist es, das gesamte DI-Modul auszutauschen – so müssen keine anderen Komponenten geändert werden. Wenn hingegen nur die Verkabelung geändert wird, um das Signal auf einen anderen Kanal zu leiten, dann muss man prüfen, an welchen Stellen in den vorhandenen Programmen (einschließlich PLC und WinCC) dieses I-Punkt verwendet wird! Manchmal ist es viel einfacher, etwas zu ändern, wenn man beim Programmieren des PLC zunächst den Wert von I in Db speichert
Wenn man keinerlei Grundkenntnisse über PLCs hat, ist es am einfachsten, direkt einen Modul des gleichen Typs zu ersetzen. Programm ändern, in Step7 gehen, auf „Kreuzverweise“ klicken, den gewünschten Punkt i finden, alle betroffenen Programme auf den von Ihnen geänderten Kanal umstellen und schließlich herunterladen
Nach dem Wechsel des Kanals muss man beim Herunterfahren unbedingt darauf achten, dass es zu keinen Stoppproblemen durch Interlocks kommt. Wenn es sich nur um eine Anzeige des Status handelt, ist alles in Ordnung
Einfach und praktisch ist es, den Modul direkt auszutauschen. Um Kosten zu sparen, kann man den Kanal wechseln – doch dafür sind bestimmte technische Voraussetzungen notwendig
Dafür müssen Sie prüfen, ob bereits eine reservierte Stelle vorhanden ist. Wenn ja, können Sie diese verwenden und die Werte in STEP7 ändern, bevor Sie es erneut herunterladen