やはりOPCについてです!

2016-12-26View Original

Thread Content

一方は和利時のM6.5.2のDCSで、もう一方はABのPLCです。これら2つのシステムはそれぞれ異なる工程を制御していますが、現在顧客はABシステムのデータをすべて和利時のシステムに転送し、監視および制御を実現したいと要求しています。現在、OPC通信ソフトウェアがあるため、監視には問題ないはずです。通信ポイント数は最大3000ポイントであり、またAB側の工程はかなり複雑で、制御も精密かつ複雑です。実現可能性として、OPCを通じてウェーバーの制御ABシステムを利用できるかどうか?実現できるとしたら、どのような欠点がありますか?皆さん、ありがとうございます。ご意見をお待ちしています!私は新人ですので、ご指導をお願いします!
Reply #22016-12-26
和利時のM6.5.2 DCSはOPCを介してABシステムの監視および制御を実現でき、原理的に問題はない。しかし、リスクの管理に利用する場合、問題点が多い。OPCの動作原理上、高速なデータ通信手段とはなり得ず、特にあなたが述べた「ABの面でプロセスが複雑で、制御の精度が求められる」という状況では、完全にOPCを用いて通信を行うのは適切ではない。 ほとんどのデータ監視にはOPCを使用することを推奨します(調整やインターロック、プログラム制御には関与しないポイント、リアルタイム性の要求が低い工程データポイント)。重要なデータについては、オムロンのM6.5.2のDPまたはModbus通信モジュールを用いてAB社のPLCと制御層で直接通信する方法があります(AB社のPLCはModbus通信を直接サポートしているようですが、DP通信の場合はモジュールを介す必要があります。ただし、DP通信の速度はModbusよりも速いため、どちらを選択するかは総合的に評価する必要があります)。 以上、私見です。ご指摘をお願いします。
Reply #32016-12-26
制御自体は可能ですが、重要なのは実際に行ってみると、以前の操作方法とは異なるという点です。AB社の操作パネルも、オムロンの操作パネルも、間違いなく違います。例えばバルブを開く場合、ロクシスのパネルでは「起動」「停止」となります。そして左下隅には、ポイントの詳細などがあります。ABの操作は全く違います。単純に制御するだけなら、オンとオフの2つのボタンを追加すればよい。そんなの、ひどく醜い。でも、ABの操作インターフェースを実現したいと思うと、無理そうだね。
Reply #42016-12-26
通常の通信ポイントは制御には参加しないですよね。こちらの652はシーメンスと通信するためのFM020通信カードを使用し、マスター/スレーブ設定になっていますが、読み取りのみで書き込みはできません。もしこの問題を解決できたら、案をご連絡いただけると助かります。今後役立つかもしれません
Reply #52016-12-27
通信ポイントは最大3000ポイントで、この通信量はやや多く、データの更新が遅れる可能性が高いです。
Reply #62016-12-27
1、通信時間が長くなります。測定してみると、1~2秒多くなるはずです; 2、全体のOPC通信制御でこのようなやり方を見たことがない。障害箇所が増える;
Reply #72016-12-27
点数が少ないと、周期は短くなるの?
Reply #82016-12-27
点数が少ないと、周期は短くなるの?
Reply #92016-12-28
どうすれば上の階のコメントが見られるのでしょうか
Reply #102019-04-28
聞いてみて、最終的にはどうやって実現したの?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.