¿La transmisión de señales 4-20mA en sistema de 2 cables no debería ser activa? ¡Otra vez estoy confundido!
Los instrumentos que emiten señales de 4-20 mA deben ser activos. Al calibrar los instrumentos, algunos equipos estándar pueden suministrar una alimentación de 24 VDC a los instrumentos de tipo 4-20 mA. Cuando la alimentación proviene de instrumentos estándar, a 4-20mA se le denomina señal pasiva ; Si el instrumento cuenta con una fuente de alimentación independiente, y no es alimentado por el equipo estándar, entonces se denomina señal activa de 4-20 mA.
En realidad, no es tan complicado; lo sencillo es que el problema está en la fuente de alimentación. Este post contiene respuestas detalladas, http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mobile=yes&mod=viewthread&page=1&tid=1176316
En realidad, se trata de aceptar señales de 4 a 20 mADC; no es necesario proporcionar una fuente de alimentación de 24 V en el sitio, como ocurre con los transmisores de presión o de diferencia de presión, por ejemplo
Lo opuesto a lo pasivo son las señales activas, como la señal de 4~20 mVDC del analizador
Aclarar los malentendidos previos
Los instrumentos que emiten señales de 4 a 20 mA (como los transmisores), y que no cuentan con fuente de alimentación interna, requieren una fuente de alimentación externa; a estos instrumentos se les denomina instrumentos pasivos.
Debería tratarse de un sistema de alimentación interna: una vez que el instrumento recibe alimentación desde el exterior, él mismo puede suministrar energía a las señales, sin necesidad de cables adicionales para la alimentación de las señales
Las señales AI de los instrumentos en sistema de tres o cuatro cables son señales pasivas; Un medidor de sistema de dos cables necesita ser alimentado con energía, ¿verdad? Solo estos dos cables pueden suministrarle energía. La señal AI solo puede ser una señal activa.